S5 CPU stopa geçiyor...

tekhakko

Üye
Katılım
12 Ocak 2008
Mesajlar
30
Puanları
1
Yaş
40
Merhaba,

Fabrikamızda, S7-400 serisi plc ve S5 plc profibus networkü üzerinden haberleşiyor.

Haftada birkaç defa S5 plc haberleşme problemi sebebiyle stop'a geçiyor.
Bu problem olduğunda S7 Ob122'yi çağırıyor.

Merak ettiğim S7 plc'deki gibi bu tür hatalarda çağrılarak hatayı kontrol eden özel OB'ler S5'te varmıdır.

Tüm araştırmalarıma rağmen yeterli bilgi bulamadım.

Bu konuda tecrübeli arkadaşların yardımlarını bekliyorum.

Saygılarımla...
 
S5 plc haberleşme probleminden değil başka bir sebepten dolayı stopa geçiyor.Stack bilgilerine bakmanız gerekir.S5 stopa geçtiğinde S7 nin OB122 yi çağırması normal.S5 te ise,

AG95: OB34 Battery error
AG100: CPU103: OB34 Battery error
AG115:
OB19 Block not available
OB23 QVZ (acknowledgment delay time) for I/O
OB24 QVZ for PIQ
OB26 Cycle time exceeded
OB27 Substitution error with FB
OB32 Load and transfer error with DB
OB34 Battery error
CPU945 in addition: OB33 Cyclic interrupt error with time OB
AG135:
OB19 Block not available
OB23 QVZ for I/O
OB24 QVZ for PIQ
OB25 Addressing error
CPU922, 928, 928B:
OB26 Cycle time exceeded
OB27 Substitution error with FB
OB28 QVZ with EB0 (process alarm)
OB29 QVZ with distributed I/O access
OB30 Parity error and QVZ for user memory
OB31 Other runtime errors
OB32 Load and transfer error with DB
OB33 Cyclic interrupt error
OB34 Controller error with SW
CPU948:
OB26 Cycle time exceeded
OB27 Substitution error with FB
OB28 QVZ for EB0 (process alarm)
OB29 QVZ for distributed I/O.
OB30 Parity error and QVZ for user memory
OB32 Load and transfer error with DB
OB33 Cyclic interrupt error
OB34 Error with input of DB/DX command
OB36 Error in the self-test
 
Son düzenleme:
Merhaba,
Dediğim gibi sorunumuz haberleşmenin bir şekilde kesilmesi sonucunda s5 cpu'nun stopa geçmesiydi. Haberleşme problemi oluştuğunda bazı datalar okunamıyordu.
OB23 ve OB24 bloklarını yükledikten sonra problemimiz çözüldü.

İlginize teşekkür eder, iyi çalışmalar dilerim...
 
Yine dediğim gibi haberleşmeniz kesildiğinden değil, IO ları okuyamamanızdan dolayı CPU stopa geçiyor.Bu durumda OB23-24 ü yüklemeniz problemi çözmüyor.Bu sefer CPU stopa geçmeyecek fakat haberleşmeniz kesintiye uğradığından ilgili IO ları yazamayacağından prosesinizde yanlış bişeyler olabilecektir.Bu nedenle bu blokları kullanırken dikkat edilmesi gereken IO ların gerçekte neleri kontrol ettiğidir.
 
Son düzenleme:

Forum istatistikleri

Konular
130,059
Mesajlar
932,638
Kullanıcılar
453,041
Son üye
İHSAN DOĞAN

Yeni konular

Geri
Üst