Arkdaşlar herkese merhaba benim acil olarak bilgiye ihtiyacım var.Makinede s5 plc var ve plc stop lambası ve ASP ledi yanıyor. Plc 'ye Yeni program attık ama plc 'yi run 'a geçiremedik.ASP ledin ne anlama geldiğini bilen varmı
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Yanlış yazmışım Basp olcak arızayı çözdük ama nedeni belli değil durum şöyleki CPU değiştridik plc stoptan run 'a geçti cpu'yu değiştrimeden önce plc çok kısa süre run olup stop a geçiyordu.Cıkarttığımız cpu tekrar taktık plc program yükledik bu sefer düzeldi
Cpu yazılımda,donanımda yada çevresel birimde bir arıza ,bir eksiklik diyeyim tespit ederse stop konumuna geçer ve tüm dijital çıkışları enerjisiz konuma çeker....