135 AG,928b cpu +IM308 ile yıllardır çalışan bir profibus sistemim var.Geçen hafta adamlarımdan biri slavelerin 24 dc hattına 380ac bombaladı.Tabiiki slave'ler sırayla takip eden günlerde ex oldular.Slaveler yeterli adetde yedegimde bulunmadığından ve zaten bir veya iki-üç üst versionları satın alınabilir olduğundan dolayı(comProfibus projesinin yenilenmesi) bunları ET200M serisi ile yeniden projelendireyim dedim.Bu işlemi bir kez başka bir 135u cpu928b ile birkaçyıl önce yapmıştım ve hala çalışıyor.AG 115u ile çok kere yaptım ve hala çalışıyorlar.Ama bu seferki işlemde cpu stopda kalıyor ve stop nedeni olarak dbmaske db1 peripherie adreslerini stop olarak veriyor.Memorycard pg ile proglamlanıyor ve konfigurasyon ile parametrelendirmede yanlış birşey yaptığımı zannetmiyorum.Yüksek ihtimal memorycardın programlanması sonrası IM308C'ye yüklenmesi,AG'nin silinip tekrar programın yüklenmesi vs gibi bir yerde birşeyi eksik veya yanlış yapıyorum.Eski projenin yüklü olduğu memorycard'ı IM308'takıp S5 programı yeniden yüklediğimde AG tekrar arızalı slavelerle run oluyor.