S7 1200 1211C DC/DC/RLY Haberleşe Modülü Tavsiyesi

berkay411

Üye
Katılım
17 Tem 2023
Mesajlar
26
Puanları
1
Yaş
26
S7 1200 1211C DC/DC/RLY model plc'nin sürücü ile haberleşmesini sağlamak için CM1241 rs422/rs485 veya CM1241 rs485 hangi haberleşme modülü almak daha iyi olur. Sürücü isiso marka. Sürücüyü plc ile plc'yide C# ile yazdığım program ile kontrol edicem.
 
farketmez ikiside işini görür zaten sadece 485 kulanacaksın zannımca ..
 
valla onlarda bir sıkıntı olmuyor kullanılıyor ama üzerine takılana analog giriş çıkışlar plcye zarar verebiliyor haberleşme modulunden şimdiye kadar bir sıkıntı doğmadı . ama tia portalın modbası yorucu biraz eğer panel kullanıyorsan direk panelden haberleş derim sonra ordan data exchange yaparsın . o modulu alana kadar 100 200 euroya ucuz bir beijer panel alırdım ben olsam . ordan yapardım modbusu .
neden beijer dedim çünki zaten beijer panel direk c# çalışıyor . istersen onada proğramı yazarsın incele derim
 

Forum istatistikleri

Konular
133,383
Mesajlar
971,016
Kullanıcılar
459,236
Son üye
denizkapikiran

Yeni konular

Geri
Üst