S7 1200 enkoder

zfer

Üye
Katılım
23 Kas 2008
Mesajlar
63
Puanları
1
Yaş
40
Merhaba arkadaşlar,

cpu 1214c ile 3 tane enkoderi ileri geri okutmak istiyorum fakat tek bir tanesi ileri yönde okuyor diğerleri okumuyor. Ne yapmam lazım. enkoder ayarları ile ilgili bir sorunum var herhalde ama tam çözemedim.
 
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Yapmanız gerekler :
1-Donanım(hardware ayarlarını gerçekleştirmek)
HSC1-ENABLE(AKTİF)
HSC2-ENABLE
HSC3-ENABLE
Yine bu ayarları yaptığınız yerde sayma türünde ab quad. 1x i seçmeniz.Bu seçim sonrasında hsc ayarları içindeki hardware bölümünde encoder a-b fazlarını bağlayacağınız inputlar belirtilecektir.hsc 1 için A-I0.0,B-I0.1 verecektir.Diğer hsc ler için ayarlardan kontrol edip bağlantıları yapın.
2-Yazılım bölümünde her bir hsc için ctrl-hsc komutunu ayarlaryın ve sayma işlemi için HSC 1 - ID1000,HSC 2-ID1004,HSC 3-ID1008 alanlarına yazılan degerlerle işlemlerinizi gerçekleştirin.
 
bunların hepsini yaptım. enkoder çıkış tipi de totem pole. hangi çıkış tipi olması gerekir?
 
Sorunum enkoderdeymiş. Sorunu çözdüm çok teşekkürler yardımınız için.
 

Forum istatistikleri

Konular
129,689
Mesajlar
929,032
Kullanıcılar
452,392
Son üye
irem60

Yeni konular

Geri
Üst