cpu 1214c ile 3 tane enkoderi ileri geri okutmak istiyorum fakat tek bir tanesi ileri yönde okuyor diğerleri okumuyor. Ne yapmam lazım. enkoder ayarları ile ilgili bir sorunum var herhalde ama tam çözemedim.
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Yapmanız gerekler :
1-Donanım(hardware ayarlarını gerçekleştirmek)
HSC1-ENABLE(AKTİF)
HSC2-ENABLE
HSC3-ENABLE
Yine bu ayarları yaptığınız yerde sayma türünde ab quad. 1x i seçmeniz.Bu seçim sonrasında hsc ayarları içindeki hardware bölümünde encoder a-b fazlarını bağlayacağınız inputlar belirtilecektir.hsc 1 için A-I0.0,B-I0.1 verecektir.Diğer hsc ler için ayarlardan kontrol edip bağlantıları yapın.
2-Yazılım bölümünde her bir hsc için ctrl-hsc komutunu ayarlaryın ve sayma işlemi için HSC 1 - ID1000,HSC 2-ID1004,HSC 3-ID1008 alanlarına yazılan degerlerle işlemlerinizi gerçekleştirin.