memoharici
Üye
- Katılım
- 16 Tem 2009
- Mesajlar
- 165
- Puanları
- 1
- Yaş
- 39
Merhaba;
blok mov komutunu kullanmalısın.
GIRISE P#I0.0 BYTE 50 CIKISA P#M0.0 BYTE 50 yazarsan ve trig verirsen bu iş olur.
her seferinde 50 byte taşıyabilirsin.
yazmış olduğunuzu yaptım I0.0 ı aktif ettiğimizde m0.0 aktif oluyor I0.1'i aktif ettiğimizde m0.1 aktif oluyor benmi yanlış yapıyorum benim istediğim ı0.0'ı aktif ettiğimde dw0=dw1b dw1=dw2...dw999=dw1000 şekilde bir sistem sizin yazdığınız ı.00 aktif se m0.0 aktif oluyor ı0.0 pasif olduğunda m0.0 pasif oluyor
sizin yazmış olduğunuz blk mov komutu aşağıdaki programın kısaltmasımı:
I0.0--------------out m0.0
I0.1--------------OUT M0.1
.
.
.
I50.0-------------OUT M50.0