Merhabalar,
S7 1200 1215 cpu ile fiber optik kablo üzerinden 151 IM modülü ve iki adet IO modulle haberlesip bir program yazdım sistem çalışıyor ancak ara ara 3 - 4 saniyelik kopmalar oluyor cpu diagnostik buffer a baktığımda komsu bulunamadı hataları görüyorum yardımcı olabilir misiniz.
Teşekkürler
 
Son düzenleme:
Sorun Çözüldü,CPU ve 151-3 PN modulünü bağladığım fiber converterler Single Mod converterlerin bağlı olduğu fiber panel Multi Mod'muş o yüzden kopmalar oluyormuş.Converterleri Single mod olan fiber panele taşıdım kopma olmuyor artık.
 