saintmusti
Üye
- Katılım
- 5 May 2009
- Mesajlar
- 33
- Puanları
- 1
- Yaş
- 41
Arkadaşlar öğrendiğim ve yararlı olabileceğini düşündüğüm bilgileri paylaşmaya çalışıyorum.
S7-1200 plcler kendi internal load memory alanları olduğundan memory kart olmadan çalışabilirler.
Simatic Memory kartın 3 farklı kullanım amacı vardır.
1- Transfer kart : Yapmış olduğunuz projeyi kart ile başka plclere hızlı bir şekilde pc kullanmadan aktarmak için kullanılır.
2- Program kartı : Plc nin kendi hafızası yerine load memory olarak bu kart kullanılır ve kart çıkartıldığında plc çalışmaz.
3- Firmware Update kartı : Plc'nin firmware versiyonunu değiştirmek için kullanılır.
S7-1200 plc lerde retentive (kalıcı) hafıza 2 KB tır. Kalıcı hafızayı eğer data logging ( arşivleme ) yada Reçete fonksyonu için kullanıyorsanız bu iki işlem için Datalog ve Offline Datablok kullanabilirsiniz.
Kolay gelsin
S7 1200 PID Sampling Time Hatası aldıysanız eğer, almış olduğunuz hata mesajı pid bloğunun çağırılması ile ilgili. Pid bloğu çevrim süresi sabit bir OB yani Cyclic interrupt OB içinde çağırılmalıdır.Çevrim süresi değişken Main (OB1) ,FB yada FC içinde çağrılmaz.Bu kısmı düzelttikten sonra program kısmında hata olmaz fakat pid status kısmına baktığınızda buradaki değerin 0 yani pid bloğunun inactive modda olduğunu göreceksiniz.Bunun sebebi pid bloğunun tune edilmemiş olmasıdır.Normal çalışmada eğer pid otomatik modda ise status = 3 , manuel modda ise status = 4 olduğu görülür.Tunning işlemini yapmadan pid bloğunu otomatik moda alabilmeniz için "Teknoloji" altındaki pid databloğunu sağ mouse yapın ve en alttaki seçenek olan "open db in editör"
seçin açılan sayfada en alt kısımdan "sRet" altında iMode değişkenine önce 4 sonra 3 göndererek pid bloğunuzu önce manuel sonra otomatik moda alabilirsiniz.
S7-1200 plcler kendi internal load memory alanları olduğundan memory kart olmadan çalışabilirler.
Simatic Memory kartın 3 farklı kullanım amacı vardır.
1- Transfer kart : Yapmış olduğunuz projeyi kart ile başka plclere hızlı bir şekilde pc kullanmadan aktarmak için kullanılır.
2- Program kartı : Plc nin kendi hafızası yerine load memory olarak bu kart kullanılır ve kart çıkartıldığında plc çalışmaz.
3- Firmware Update kartı : Plc'nin firmware versiyonunu değiştirmek için kullanılır.
S7-1200 plc lerde retentive (kalıcı) hafıza 2 KB tır. Kalıcı hafızayı eğer data logging ( arşivleme ) yada Reçete fonksyonu için kullanıyorsanız bu iki işlem için Datalog ve Offline Datablok kullanabilirsiniz.
Kolay gelsin
S7 1200 PID Sampling Time Hatası aldıysanız eğer, almış olduğunuz hata mesajı pid bloğunun çağırılması ile ilgili. Pid bloğu çevrim süresi sabit bir OB yani Cyclic interrupt OB içinde çağırılmalıdır.Çevrim süresi değişken Main (OB1) ,FB yada FC içinde çağrılmaz.Bu kısmı düzelttikten sonra program kısmında hata olmaz fakat pid status kısmına baktığınızda buradaki değerin 0 yani pid bloğunun inactive modda olduğunu göreceksiniz.Bunun sebebi pid bloğunun tune edilmemiş olmasıdır.Normal çalışmada eğer pid otomatik modda ise status = 3 , manuel modda ise status = 4 olduğu görülür.Tunning işlemini yapmadan pid bloğunu otomatik moda alabilmeniz için "Teknoloji" altındaki pid databloğunu sağ mouse yapın ve en alttaki seçenek olan "open db in editör"
seçin açılan sayfada en alt kısımdan "sRet" altında iMode değişkenine önce 4 sonra 3 göndererek pid bloğunuzu önce manuel sonra otomatik moda alabilirsiniz.
Moderatör tarafında düzenlendi: