s7-1200 ile pid kontrolu sırasında :
technolojy object kısmından pid seçiyoruz ve giriş-çıkışların nasıl olacağını belirliyoruz.
Sonra kesme ob.sinde pid komutunu ekleyip değerlerimizi yazıyoruz.
Bu komutun çıkış kısmında state var. bu 3 olduğu zaman otomatik mod olduğunu yazıyor.
Peki state'i 3 yapmak , pid datasının içindeki sRet.i_Mode kısmını 3 yapmakla aynı mıdır.?

Bir de commission sayfasında autotuning yaparken state ya da ilgili data 3 mü yoksa 2 de mi olması gerekir?
 
Hayır ikisinide 3 yapmak gerekiyor eğer mode kısmını 3 bırakırsan plcyi açıp kapatınca Tekrar otomatiğe geçmiyor dolayısıyla ikini birden yapınca sürekli otomatikte kalıyor
 