Merhaba s7 1200 Plc ile Weintek MT8070ih model ekranı haberleştiremiyorum.Aşağıdaki gibi bekliyorum fakat hiçbirşey gelmiyor.Tardımlarınızı bekliyorum.

 
merhaba,

Ekteki pdf göre simens tarafındaki ayarları da yapmanız gerekli.
 

Ekli dosyalar

  • FAQ_77_Establish_iSeries_S7-1200V4.0_Communication_en.pdf
    645.9 KB · Görüntüleme: 29
Tarif edildiği gibi yaptım fakat data blokları generate source from block yapmama rağmen HMI kısmında data dosyalarını göremiyorum. Bunun nedeni ne olabilir?
 
Gönderdiğim manuel de Step 5 bölümünde örnek olarak DB1 vermiş sen tagları çekince gelen DB numaraları ile PLC deki DB numaraları aynı olmalı yoksa çalışmaz. Bu şekilde yapınca da çalışmaz ise özelden ulaş bana bağlanıp bakayım .
IP numraları da PLC IP ne ise Panele de son hanesi farklı olacak şekilde IP vermen lazım.
kolay gelsin.
 
Aşagıdaki şekilde dosyaları hiç göremiyorum. db uzantılı dosyaları hiç göremiyorum


Normalde program dosyasında görünüyor

 