S7-1200 Modbus Adresi Hakkında

TKAY

Üye
Katılım
4 Ağu 2007
Mesajlar
177
Puanları
1
Yaş
40
Arkadaşlar merhaba;
Elimde S71200 1214c mevcut.
CB 1241 (RS485) modül takılı.
Bu sisteme Baylan UM1-B Modbus modülünü bağlamak istiyorum.
Bağlantısı datasheet bu şekilde.


1728570716910.png


Benim PLC bağlantım bu şekilde

1728570800215.png


PLC içindeki program bu şekilde

1728570892963.png



Cihaz datasheet verileri bu şekilde;

1728571007082.png



Sorum şu;

Ben bu şekilde veri okuyamıyorum.
Kabloları ters bağlayıp denedim yine olmadı.
Bazı formlarda okuma adresinin 9999 ile 65535 arasında olması gerekiyor denmiş.
Ama bendeki cihazın adres aralığı 4001 ile 4016 arasında.
Okumayı REQ tetiklediğimde BUSY ucu true oluyor bir süre sonra false oluyor ama herhangi bir veri okunmamış oluyor.

Ben bu cihazdan nasıl veri okurum?
Denildiği gibi adres 9999 ile 65535 arasında olmadığı için okuma yapamazmıyım?
 
Daha önce bu şekilde yapmışız, modbus bağlantısı belki işine yarar.
 

Ekli dosyalar

  • Screenshot_2024-10-10-18-59-06-989_com.miui.gallery.jpg
    Screenshot_2024-10-10-18-59-06-989_com.miui.gallery.jpg
    213.6 KB · Görüntüleme: 10
birde şöyle bir video var işine yarar umarım
 

Ekli dosyalar

  • modbus.pdf
    217.6 KB · Görüntüleme: 3
Son düzenleme:
denedim, maalesef değişen olmadı
Sorununu buldum , cihaz modbus rtu olarak çalışıyor. senin yapmaya çalıştığın ise normal modbus. yapman gereken Tiaportal içerisinde Modbos (rtu) araçlarını kullanman.
denedim, maalesef değişen olmadı
Ascıı 7 bit iken rtu 8 bit oluyor. attığın resimlerde de 8n1 9600 olarak belirtmiş yani kullanacağın araçlar Modbus RTU araçları.
.
 

Ekli dosyalar

  • mb.JPG
    mb.JPG
    75.7 KB · Görüntüleme: 8
  • mb2.JPG
    mb2.JPG
    27.6 KB · Görüntüleme: 4
Sorununu buldum , cihaz modbus rtu olarak çalışıyor. senin yapmaya çalıştığın ise normal modbus. yapman gereken Tiaportal içerisinde Modbos (rtu) araçlarını kullanman.

Ascıı 7 bit iken rtu 8 bit oluyor. attığın resimlerde de 8n1 9600 olarak belirtmiş yani kullanacağın araçlar Modbus RTU araçları.
.
1728633932597.png



Denedim ama olmadı maalesef. Hatta işaretlediğim yerdeki 16#7000 hatası oluştu.
 

Ekli dosyalar

  • 1728633165623.png
    1728633165623.png
    36.5 KB · Görüntüleme: 4
Son düzenleme:
Kablo bağlantınız nasıl, attığım resimdeki gibi mi ?
1728643324372.png


Bu şekilde ve ilk mesajdaki şekilde denedim.
Hatta beyaz ve yeşil kabloların yerlerini değiştirip denemeler yaptım olmadı.
Ama USB/RS485 ile sayacı direk bilgisayara bağladım modbuspoll ile denedim bu şekilde bilgisayara veri geliyor.
yukarıda da dediğim gibi okuma adresim 9999 ile 65535 arasında olmadığı için okuma yapamıyor olabilirmiyim?
 
Son düzenleme:
Tiaportal F1 yardım menüsünden ilerleyebilirsiniz veya daha fazla konuya hakim kişilerin ilgilenmesini bekleyebilirsiniz.
 
Başka çözüm önerisi olan arkadaşlar var mı?
 