S7-1200 PLC ile Fronius TPS500i Kaynak Makinasını Profinet ile nasıl haberleştirebilirim ?
Kaynak makinasında profinet haberleşme portu mevcut.
GSD Dosyasıda mevcut.
Şuayp Merhaba ;
Kaynak makinasının GSD dosyasını TİA ya yükleyin ve hardware konfigirasyonu yaptığınızda kaynak makinasından okuyacağınız data size input,kaynak makinasına yazacağınız data size output olacak şekilde haberleşebilirsiniz.
Şuayp Merhaba ;
Kaynak makinasının GSD dosyasını TİA ya yükleyin ve hardware konfigirasyonu yaptığınızda kaynak makinasından okuyacağınız data size input,kaynak makinasına yazacağınız data size output olacak şekilde haberleşebilirsiniz.
Daha önce gsd dosyaları ekleyip çeşitli uygulamalar yaptım lâkin kaynak makinasının gsd dosyasını eklediğimde IO adresleri dahi gelmiyor sorunu burada yaşıyorum
Gsd dosyasını servisten temin ettim
Arkadaşlar merhaba, profinet ve Siemense çok yabancıyım o yüzden banada yardımcı olabilirmisiniz? profinet özellikli sürücü ile Siemens S7 1200 plc ile haberleşme yaparken sürücüye IP adresi girmemize gerek var mı? GSD file yeterli oluyor mu? normelde TIA konfigirasyonu yapıldı GSD file dosyasından bilgiler alınıp konfügire edildi ancak bir türlü haberleşme sağlanamadı.Acaba IP adres mi girmem gerek?
Arkadaşlar merhaba, profinet ve Siemense çok yabancıyım o yüzden banada yardımcı olabilirmisiniz? profinet özellikli sürücü ile Siemens S7 1200 plc ile haberleşme yaparken sürücüye IP adresi girmemize gerek var mı? GSD file yeterli oluyor mu? normelde TIA konfigirasyonu yapıldı GSD file dosyasından bilgiler alınıp konfügire edildi ancak bir türlü haberleşme sağlanamadı.Acaba IP adres mi girmem gerek?
Arkadaşlar merhaba, profinet ve Siemense çok yabancıyım o yüzden banada yardımcı olabilirmisiniz? profinet özellikli sürücü ile Siemens S7 1200 plc ile haberleşme yaparken sürücüye IP adresi girmemize gerek var mı? GSD file yeterli oluyor mu? normelde TIA konfigirasyonu yapıldı GSD file dosyasından bilgiler alınıp konfügire edildi ancak bir türlü haberleşme sağlanamadı.Acaba IP adres mi girmem gerek?
B&R_Ozgur Merhabalar;
Tabiki ip adresi girmeniz gerekir vereceğiniz ip adresi plc ip adresi ile aynı ip bloğunda olmalı,ve network konfigirasyonda plc ve sürücü aynı ağa fiziksel olarak bağlı olmalıdır.
profinet haberleşmede cihazın ismi ve ip adresi tia hardware in deki ile aynı olmalıdır. Tia da sol alt tarafta online accesible devices dan arama yaptırdığında maynak makinasının adı ve ip si çıkacak. Buradaki isim veya ip senin projendekinden farklı ise haberleşemezsin. Online accesbile device a girip kaynak makinasına isim ve ip atayabilirsin.