Merhaba ;
S7-1200 PLC ile Fronius TPS500i Kaynak Makinasını Profinet ile nasıl haberleştirebilirim ?
Kaynak makinasında profinet haberleşme portu mevcut.
GSD Dosyasıda mevcut.

Desteğinizi rica ederim.
İrt:05312003017
 
Şuayp Merhaba ;
Kaynak makinasının GSD dosyasını TİA ya yükleyin ve hardware konfigirasyonu yaptığınızda kaynak makinasından okuyacağınız data size input,kaynak makinasına yazacağınız data size output olacak şekilde haberleşebilirsiniz.

Kolay Gelsin
 
Şuayp Merhaba ;
Kaynak makinasının GSD dosyasını TİA ya yükleyin ve hardware konfigirasyonu yaptığınızda kaynak makinasından okuyacağınız data size input,kaynak makinasına yazacağınız data size output olacak şekilde haberleşebilirsiniz.

Kolay Gelsin
Merhaba ;
Öncelikle ilginiz için teşekkür ederim.

Daha önce gsd dosyaları ekleyip çeşitli uygulamalar yaptım lâkin kaynak makinasının gsd dosyasını eklediğimde IO adresleri dahi gelmiyor sorunu burada yaşıyorum
Gsd dosyasını servisten temin ettim

Teşekkürler
 
gsd dosyasını yükledikten sonra kaynak makinesinin hardwareye telegram eklediyseniz adresi alması lazım.
 
Arkadaşlar merhaba, profinet ve Siemense çok yabancıyım o yüzden banada yardımcı olabilirmisiniz? profinet özellikli sürücü ile Siemens S7 1200 plc ile haberleşme yaparken sürücüye IP adresi girmemize gerek var mı? GSD file yeterli oluyor mu? normelde TIA konfigirasyonu yapıldı GSD file dosyasından bilgiler alınıp konfügire edildi ancak bir türlü haberleşme sağlanamadı.Acaba IP adres mi girmem gerek?
 
Arkadaşlar merhaba, profinet ve Siemense çok yabancıyım o yüzden banada yardımcı olabilirmisiniz? profinet özellikli sürücü ile Siemens S7 1200 plc ile haberleşme yaparken sürücüye IP adresi girmemize gerek var mı? GSD file yeterli oluyor mu? normelde TIA konfigirasyonu yapıldı GSD file dosyasından bilgiler alınıp konfügire edildi ancak bir türlü haberleşme sağlanamadı.Acaba IP adres mi girmem gerek?
Evet ip adresi tanımlaman gerekiyor
 
Arkadaşlar merhaba, profinet ve Siemense çok yabancıyım o yüzden banada yardımcı olabilirmisiniz? profinet özellikli sürücü ile Siemens S7 1200 plc ile haberleşme yaparken sürücüye IP adresi girmemize gerek var mı? GSD file yeterli oluyor mu? normelde TIA konfigirasyonu yapıldı GSD file dosyasından bilgiler alınıp konfügire edildi ancak bir türlü haberleşme sağlanamadı.Acaba IP adres mi girmem gerek?
B&R_Ozgur Merhabalar;
Tabiki ip adresi girmeniz gerekir vereceğiniz ip adresi plc ip adresi ile aynı ip bloğunda olmalı,ve network konfigirasyonda plc ve sürücü aynı ağa fiziksel olarak bağlı olmalıdır.

Saygılarımla
 
Merhaba ;
Yeni GSDML Dosyası gönderdiler.
Adres çıktı ancak haberleşme sağlayamıyorum.
İP İle ping attığım zamanda geliyor.

Böyle bir problem yaşayan var mı ?

Teşekkürler.
 
Merhaba ;
Yeni GSDML Dosyası gönderdiler.
Adres çıktı ancak haberleşme sağlayamıyorum.
İP İle ping attığım zamanda geliyor.

Böyle bir problem yaşayan var mı ?

Teşekkürler.
profinet haberleşmede cihazın ismi ve ip adresi tia hardware in deki ile aynı olmalıdır. Tia da sol alt tarafta online accesible devices dan arama yaptırdığında maynak makinasının adı ve ip si çıkacak. Buradaki isim veya ip senin projendekinden farklı ise haberleşemezsin. Online accesbile device a girip kaynak makinasına isim ve ip atayabilirsin.
 