s7-1200 set sorunu.

Aynı sorunu zaman zaman bende yaşıyorum. Çözmek için geri baktığımda ya aynı bit i farklı networkte coil olarak kullanmış veya başka bir yerden reset yapmış olduğumu görüyorum. İlgili bit i kullandığın yerleri tekrar gözden geçir, Olmaz ise projeni upload et bir inceleyelim.
 
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
*Cpu program tarama çevrimi nedir tekrar gözden geçiriniz.
Cpu daki bloklar sirası ile taranır,sonuca atar.
Örnek eğer network 1 de M5.0.set yapıldı, network 10 da reset yapıldı.
network 115 te tekrar reset yapıldı ise,tarama çevrimi de son taramaya bakar.
 