S7 1500 PLC ve Encoder Okuma

bKrts

Üye
Katılım
27 Ağu 2024
Mesajlar
3
Puanları
1
Yaş
24
Herkese merhabalar öncelikle değerli vakitlerinizi aldığım için özür diliyorum. Elimde S7 1500 1511-1 PN PLC ve DIx16 24VDC 521-1BH10-0AA0 input modülü var. Bu PLC'ye A B Z uçları olan bir incremental encoder bağlayıp encoderden veri almak istiyorum fakat internette bulunan kaynaklardaki gibi bir PLC değil elimdeki cihaz. Kaynaklarda hep on board input output modülü bulunan compact modeller tercih edilmiş ve TIA Portal'da device properties kısmında HSC sekmesi mevcut. Elimdeki cihazın modülleri ise harici bağlanıyor ve CPU'nun HSC desteği olduğunu biliyorum fakat properties kısmında HSC namına herhangi bir yazı bulamadım. elimdeki input modülünün HSC inputları yok sanırım yada ben anlayamadım datasheetinde yazan bilgileri.

Ben bu elimdeki malzemeler ile encoder okuması yapamaz mıyım input modülümün Hızlı Sayıcı desteği yok mu varsa hangi pinleriyle işlem yapmam gerekiyor bilgilendirebilir misiniz? Çok araştırma yaptım modülün datasheetine de baktım fakat hem bu CPU ve Modül hakkında yeterli kaynak bulamadım hem de bu işlere yeni girdiğim için araştırmalarımda okuduğum bilgileri anladığımdan tereddüt ediyorum.
 
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Merhaba,
Elinizdeki CPU kompakt bir CPU değil, yani üzerinde herhangi bir dijital giriş ya da çıkış yok. Dolayısıyla hsc özelliği olan giriş de yok.

https://mall.industry.siemens.com/mall/en/WW/Catalog/Products/10204172?tree=CatalogTree Bu linkte de input modülleri var. Açıklamalara bakarsınız bazılarında "16 channels in groups of 16; of which 2 inputs as counters can be used;" gibi bir ifade var. Fakat sizin input modülünüz için bu yazmıyor. Datasheet'te de bununla ilgili bir ibare yok.

Counter olanların datasheetine baktığımda da sadece yukarı sayma özelliği olan 6 kHz'e kadar olan sinyallerde çalışıyorlar. Encoderdan ziyade ürün sayma gibi uygulamalarda kullanılıyor muhtemelen.
 
Merhaba,
Elinizdeki CPU kompakt bir CPU değil, yani üzerinde herhangi bir dijital giriş ya da çıkış yok. Dolayısıyla hsc özelliği olan giriş de yok.

https://mall.industry.siemens.com/mall/en/WW/Catalog/Products/10204172?tree=CatalogTree Bu linkte de input modülleri var. Açıklamalara bakarsınız bazılarında "16 channels in groups of 16; of which 2 inputs as counters can be used;" gibi bir ifade var. Fakat sizin input modülünüz için bu yazmıyor. Datasheet'te de bununla ilgili bir ibare yok.

Counter olanların datasheetine baktığımda da sadece yukarı sayma özelliği olan 6 kHz'e kadar olan sinyallerde çalışıyorlar. Encoderdan ziyade ürün sayma gibi uygulamalarda kullanılıyor muhtemelen.
Çok teşekkür ederim cevabınız için. Peki sizce HSC özelliği olan compact s7 1200 mü alınmalı yoksa bu elimdeki CPU'ya TM modülü mü almak daha mantıklı olur maliyet açısından. En az iki encoderi aynı anda okuyabilmem gerekiyor. Bir tavsiyeniz var mıdır acaba CPU veya Modül olarak? S7 1214C istediğim iş için daha uygun sanki hem maliyet olarak hem de s7 1500 gibi güçlü bir plc yi bu basit iş için kullanmak gereksiz olacağından.
 
Son düzenleme:
Çok teşekkür ederim cevabınız için. Peki sizce HSC özelliği olan compact s7 1200 mü alınmalı yoksa bu elimdeki CPU'ya TM modülü mü almak daha mantıklı olur maliyet açısından. En az iki encoderi aynı anda okuyabilmem gerekiyor. Bir tavsiyeniz var mıdır acaba CPU veya Modül olarak? S7 1214C istediğim iş için daha uygun sanki hem maliyet olarak hem de s7 1500 gibi güçlü bir plc yi bu basit iş için kullanmak gereksiz olacağından.
Liste fiyatlarından karşılaştırma yapabilirsiniz seçeceğiniz ürünlere göre. Uygulama dediğiniz gibi basitse S7-1200 kullanmak mantıklı olabilir ama bu seferde elinizde S7-1500 CPU ve input modülü kalacak, onları başka yerde kullanabilir misiniz, satabilir misiniz vs. onlar sizin bilebileceğiniz bir şey. O konuda çok yorum yapamam.
 
Liste fiyatlarından karşılaştırma yapabilirsiniz seçeceğiniz ürünlere göre. Uygulama dediğiniz gibi basitse S7-1200 kullanmak mantıklı olabilir ama bu seferde elinizde S7-1500 CPU ve input modülü kalacak, onları başka yerde kullanabilir misiniz, satabilir misiniz vs. onlar sizin bilebileceğiniz bir şey. O konuda çok yorum yapamam.
İlginiz için çok teşekkür ederim. Kafamdaki soru işaretlerini gidermemde yardımcı oldunuz sağ olun.
 