S7 1500 pt100 bağlantısı

Katılım
22 Şub 2019
Mesajlar
3
Puanları
1
Yaş
28
Merhabalar ;
S7 1500 6ES75111CK000AB0 CPU lu bir plc var ve ben buna 3 kablolu pt 100 bağlamak istiyorum fakat datasheet te yazan pinlere bağladığımda hiçbir sonuç alamıyorum.Datasheete göre 3 kablolularda 2 numaralı bölgeye bakarak bağlantıyı yapmam gerekiyor ancak oradaki M+ ları nasıl bağlayacağımı bilmiyorum. 3 kablo olmasına rağmen 4 farklı yere bağlanmış gibi görünüyor.Bunun haricinde plc ye pt 100' ü tanıtmam gerekiyor mu ? Nasıl yapacağım hakkında yardımlarınızı bekliyorum.Şimdiden herkese teşekkürler,iyi çalışmalar.

20190305_094530.jpg
20190305_093714.jpg
Screenshot_20190305-092631_Adobe Acrobat.jpg
 
sertacuysaal Merhabalar;

Elinizdeki plc nin sadece Analog input kanal 4 e PT 100 takabilirsiniz,cihazın özellikler listesinden AI/AQ konfigirasyon menüsünden termhal resistörü alt menüden pt100 seçeceksiniz.
Bağlantı ise mavi ve kırmızı kabloyu 15 ve 16 ya girin diğer mavi kabloyu 12 girin 15 ile 11 köprüleyin.

Kolay Gelsin
 

Forum istatistikleri

Konular
129,835
Mesajlar
930,604
Kullanıcılar
452,663
Son üye
Yılmaz Çetiner

Yeni konular

Geri
Üst