Bu durmuda bakmanız gereken bir kaç nokta var:
1. PLC - Type - Read PLC menülerini takip eder ve sorunla karşılaşmazsanız iletişiminizde sorun yok demektir
2. Serkan beyin söylediği gibi PLC'nizi RUN'a alıp Program Status ile izleme yaparsanız çıkışların durumlarını simülatör tadında izleyebilirsiniz.
3. Röle çıkışlı PLC'lerde farklı gerilimlerle çalışma imkanı sunulmuştur. Bu yüzden çıkışların beslenmesi gerekir. Şayet çıkışları beslemezseniz PLC üzerindeki çıkışların aktif olduğunu görürsünüz ancak çıkışta herhangi bir gerilim okumanız mümkün olmaz.
4. Çıkışları force ederek, SM0.0 gibi özel hafıza bitlerini kullanarkta cihazın durumunu inceleyebilirsiniz.