S7 200 İLE AC INVERTOR BAĞLANTISI

kayaaydin

Üye
Katılım
27 Eki 2009
Mesajlar
17
Puanları
1
Yaş
35
Arkadaşlar aşağıdaki özelliklere sahip motor ve sürücüyü s7 200 ile sürmeye çalışacağız.
Sürme tek yönlü olacak. Dokunmatik panelden girilen süreye göre motoru çalıştıracağız.

PLC'nin mesela Q0.0 çıkışından sürücüye nasıl bir bağlantı gidecek? Kontaktör kullanacak mıyız? Mesela sürücüde DC+ DC- girişleri var 24 V. PLC çıkışı buraya mı bağlanacak, sürücünün kendi içindeki parametreleri ayarlandıktan sonra frekans, devir vb.

PLC programımız filan hazır. Sadece bu kaldı. Yardımlarınızı bekliyorum.

INVERTOR ÖZELLİKLERİ:
POWERLEX 4M MARKA
MODELİ: 22F-A2P5N103 SERIES A

Motor Rating:0.4 kW/0.5HP
Input:1 phase, 200-240 V, 48-63 Hz
Ac Voltage Range:180-264 V

OutPut: 3 phase,0-400 Hz
Ac Voltage Range:0-230 V
Continuous Amp: 2.5
60 Sec Ovld Amps:3.75

AC ASENKRON MOTOR ÖZELLİKLERİ:
1 FAZLI 220 VOLT

VOLT ELEKTRONİK

1 FAZLI MOTOR S1
TİP VMR 71-4
S1 IMB3 IP55

VOLT:220
HZ:50
AMPER:1.6
GİRİŞ:0.31 kW
ÇIKIŞ:0.18 kW
VERİM:8
1 / min:1380

cap: 10 mikro F 450 V / 43-53 mikro F 250 v
 
arkadaşım.plc in çıkışlarının tam olarak ne olduğunu anlayamadım.eğer çıkışlar transistör çıkış ise bu çıkışlar ile röle çektireceksin ve rölenin kontaklarının 11 nolu ucuna +24v ,,14 nolu ucunu da inverterin 2 nolu klemensine gideceksin.inverterin 4 nolu ucuna (-) vermen gerekiyor.plc nin çıkışları röle çıkış ise com a +24 v vereceksin ve çıkışı inverterin 2 nolu ucuna bağlayacaksın.daha sonra parametreleri girdikten sonra motor çalışır.fakat yukarıdaki motor 1 fazlı motor bu inverter ile 1 fazlı motor çalıştıramazsın.3 fazlı motor çalıştırabilirsin.3 fazlı motor temin etmen gerekiyor.
 
arkadaşım.plc in çıkışlarının tam olarak ne olduğunu anlayamadım.eğer çıkışlar transistör çıkış ise bu çıkışlar ile röle çektireceksin ve rölenin kontaklarının 11 nolu ucuna +24v ,,14 nolu ucunu da inverterin 2 nolu klemensine gideceksin.inverterin 4 nolu ucuna (-) vermen gerekiyor.plc nin çıkışları röle çıkış ise com a +24 v vereceksin ve çıkışı inverterin 2 nolu ucuna bağlayacaksın.daha sonra parametreleri girdikten sonra motor çalışır.fakat yukarıdaki motor 1 fazlı motor bu inverter ile 1 fazlı motor çalıştıramazsın.3 fazlı motor çalıştırabilirsin.3 fazlı motor temin etmen gerekiyor.
__________________________

Sürücüyü aldığım firma tek fazlı motor çalıştırabileceğimi söylemişti. 400 Watt gücünde bir AC motor kullanabileceğimi söylemişti ama. Motor sorun değil, zaten Endüsti Meslek Lisesi'nin motor atölyesinde çalışıyoruz. Bir çok motor var.
 

Forum istatistikleri