s7 200 ile modbus üzerinden inverter parametre değiştirme yapılabilir mi?

yiskender

Üye
Katılım
4 Şub 2008
Mesajlar
13
Puanları
1
Yaş
40
Birçok inverterde modbus haberleşmesi mevcut. Acaba s7 200 ile bu inverteleri haberleştirip parametre değişimi yapabilir miyiz?
 
evet s7 200 rs485 üzerinden istediğn adresteki registerleri okuyabilir veya yazma izni varsa yazabilirsin fakat PLC ile bu işi yapmak çok zahmetli bunun yerine bu işi bir HMI ile yaparsan daha basit olur diye düşünüyorum.
 
Evet hmi ile yapmak kolay ama yazdığım programda sürücünün otomatik olarak hızının değiştirilmesi lazım. Ama bunu s7 200 de hangi komutla yapılacağını bilmiyorum. Eğer bu komutu söyleyebilirseniz iyi olur.
 
Bu iş için S7-200 modbus kütüphanesini bulup kurmalısınız. Master ve slave olmak üzere iki blok da mevcut. Master bloku ile sürücelere istediğin işi yaptırabilirsin.
 
S7-200 modbus kütüphanesini nereden yükleyebilirim...?
 

Forum istatistikleri

Konular
130,117
Mesajlar
933,288
Kullanıcılar
453,186
Son üye
Alex91102

Yeni konular

Geri
Üst