s7 200 ile yapılması gereken bir soru..

alonealtan

Üye
Katılım
6 Eyl 2007
Mesajlar
14
Puanları
1
Start butonuna ilk basıldıgında M1 çalışıyor,aynı start butonuna ikinci kez basıldıgında M1 durup M2 çalışmaktadır.3.defa basıldıgında M2 durup M3 çalışmaktadır.Start butonuna 4.basıldıgında sistem kendiliğinden durmaktadır..

bu sorunun lader çizimi ve stl sinde yardımcı olursanız sevinirim hafta sonuna yetiştirmem gerekli..
 
TITLE=PROGRAM COMMENTS
Network 1 // Network Title
// Network Comment
LD I0.0
EU
LD C0
CTU C0, 4
Network 2
LD SM0.0
LPS
AW= C0, 1
= Q0.0
LRD
AW= C0, 2
= Q0.1
LPP
AW= C0, 3
= Q0.2
 

Ekli dosyalar

  • SİMU.gif
    SİMU.gif
    42.9 KB · Görüntüleme: 26
Yada bu sekilde bi fb de olusturabilirsin s7200 de
 

Ekli dosyalar

  • adsız.JPG
    adsız.JPG
    13.8 KB · Görüntüleme: 18
PROGRAM COMMENTS
Network 1 Network TftIe
Network Comment
LD 10.0
LDN M0.1
AN M0.3
AN M0.5
o M0.0 ALD
= M0.0
Network 2
LD M0.0
o MOl
AN M0.2
AN M0.3
AN M0.6
= M0.1
Network 3
LD 10.0
LD M0.1
AN M0.0
AN M0.3
AN M0.5
o M0.2 ALD
AN M0.6
= M0.2
Network 4
LD M0.2
o M0.3
AN M0.1
AN M0.5
AN M0.4
AN M0.6
= M0.3
Network 5
LD 10.0
LD M0.3
AN M0.1
AN M0.2
AN M0.5
o M0.5
ALD
AN M0.6
= MO.4
Network 6
LD M0.4
o M0.5
AN M0.1
AN M0.3
AN M0.6
= M0.5
Network 7
LD 10.0
LD M0.5
AN M0.0
AN M0.2
AN M0.4
o M0.6
ALD
= M0.6
Network 8
LD M0.1
= 00.0
Network 9
LD M0.3
= 00.1
Network 10
LD M0.5
= 00.3
 
Start butonuna ilk basıldıgında M1 çalışıyor,aynı start butonuna ikinci kez basıldıgında M1 durup M2 çalışmaktadır.3.defa basıldıgında M2 durup M3 çalışmaktadır.Start butonuna 4.basıldıgında sistem kendiliğinden durmaktadır..

bu sorunun lader çizimi ve stl sinde yardımcı olursanız sevinirim hafta sonuna yetiştirmem gerekli..


soruda bir düzeltme yapmam gerek 3.defa basıldıgında M2 durup M1ve M3 çalışacaktır..bugun cevap verebilirseniz sevinirim...
 