S7 - 200 PLC İçindeki Zaman Zölesine Dışarıdan Buton İle Set Değeri Vermek...

>Genius<

Profesyonel Üye
Katılım
3 Ağu 2012
Mesajlar
449
Puanları
264
Fabrikamdaki bir otomasyon işi için s7 200 ile bir yazılım yaptım, sonra diğer meslektaşım bu yazılımın içindeki zaman rölelerinin set değerini dışarıdan bir şekilde değiştirelim dedi. Bu amaçla bir algoritma daha yazdım yani dışarıdan butonla zaman rölelerinin set değerini istediğim gibi değiştirebiliyorum.

Ancak sorunum; değiştirdiğim bu set değerlerini basit bir display' de görmek istiyorum. (PLC'nin dijital çıkışndan kontak alarak). Sorum ise istediğimi yapacak basit ve ucuz bir display mevcutmu mevcutsa marka modeli nedir necidir...
 
teşekkür ederim ama dijital çıkışı kullanmak daha havalı olurdu....
 
cihazı inceledim boyut olarak çok büyük bana 2 cm eninde 5 cm boyunda sadece plc'nin dijital çıkışından gösterge yapacak bir display gerekli. Siemensin td200 cihazı var ama o cihaz çok fonksiyonlu bana basit bir display lazım...
 
td 200 den daha basit Panel bulmak zordur. Bence td 200 kullan diğer panelleri haberleştirmek zor olabilir.
 
derdim şu; biri zamanı arttırma diğeri zamanı azaltma olmak üzere iki butonla plc içindeki zaman rölesinin zaman set değerini arttırıp azaltan algoritmayı yazdım. Zaman arttırma butonuna 50 saniye basılı tutunca plc içindeki zaman rölesinin set değeri 50 saniye oluyor, zaman azaltma butonuna 20 saniye basınca plc içindeki zaman rölesinin set değeri 30 saniyeye düşüyor... ladder olarak 18 network' luk bir yazılım. burada sorun yok şimdi butonlarla değiştirdiğim bu set değerinin değişimini çok basit bir displayde görmek istiyorum bunuda eğer mümkünse s7-200 plc'nin dijital outputunu kullanarak yapmak istiyorum ancak bu pek olası olmadığı için plc'ye bir analog output modülü bağlayıp 0-10 volt ile bu zaman rölesinin set değerini basit, sadece gösterge olarak kullanabileceğim ucuz bir displayde görmek istiyorum... piyasayı araştırdım ama pek kullanışlı bir cihaz bulamadım...

Ricam bu işi görecek cihaz tavsiyesi..
 
derdim şu; biri zamanı arttırma diğeri zamanı azaltma olmak üzere iki butonla plc içindeki zaman rölesinin zaman set değerini arttırıp azaltan algoritmayı yazdım. Zaman arttırma butonuna 50 saniye basılı tutunca plc içindeki zaman rölesinin set değeri 50 saniye oluyor, zaman azaltma butonuna 20 saniye basınca plc içindeki zaman rölesinin set değeri 30 saniyeye düşüyor... ladder olarak 18 network' luk bir yazılım. burada sorun yok şimdi butonlarla değiştirdiğim bu set değerinin değişimini çok basit bir displayde görmek istiyorum bunuda eğer mümkünse s7-200 plc'nin dijital outputunu kullanarak yapmak istiyorum ancak bu pek olası olmadığı için plc'ye bir analog output modülü bağlayıp 0-10 volt ile bu zaman rölesinin set değerini basit, sadece gösterge olarak kullanabileceğim ucuz bir displayde görmek istiyorum... piyasayı araştırdım ama pek kullanışlı bir cihaz bulamadım...

Ricam bu işi görecek cihaz tavsiyesi..
Bu ladder paylaşabilir misiniz?
 
İki adet 7 Segment display kullanarak sorunu çözebilirsin, PLC de her display için 4 çıkış gerekecektir(BCD kodlanmış), toplam 8 digital çıkış kullanarak 2 basamaklı sayıyı display edebilirsiniz ama tabiki maliyetini kontrol etmek gerekir.
4 Bitlik BCD çıkışı 7 segmentli displaya aktarmak için arada BCD to 7 segment dekoder entegresi gerekebilir veya bu işi dahili olarak çözen displayler varsa işiniz daha kolaylaşır.
1643948482402.png

4 Çıkışı 0-9 arasında sayı olarak göstermek için kullanılacak kod aşağıdaki gibi olacaktır , input lines değerlerini PLC çıkışları üretecek, output lines değerlerini decoder entegresi otomatik çevirip displaye gönderecek.
1643948648171.png
 
Son düzenleme:

Forum istatistikleri

Konular
129,867
Mesajlar
930,872
Kullanıcılar
452,732
Son üye
erencok

Yeni konular

Geri
Üst