Çok eski bir web tarayıcısı kullanıyorsunuz. Bu veya diğer siteleri görüntülemekte sorunlar yaşayabilirsiniz.. Tarayıcınızı güncellemeli veya alternatif bir tarayıcı kullanmalısınız.
Arkadaşlar plcyi beslemeden rs232/rs485 (pc/ppı) kablosunu bağladğımda görmesi gerekmiyor mu? s7 200 plc yi masaüstü xp bilgisayarıma bağlıcam ancak iletişim kuramıyorum.Yalnız plcye 24 dc güç kaynağı bağlamadım.sorun ne olabilir?
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Plcnin beslemesinde toprak-M-L+ olmak üzere üç bağlantı nokatsı var ama 24 dc de 2 uç var toprak bağlantısını genedle yapılmıyor mu L+ ve M e mi bağlamam gerekiyor güç kaynağını?
PLC'nin M üçlarına eksi L+ uçlarına artı ver muhakkak. Çıkıştaki röle bağlantısı doğru yalnız eksi ucunu 0V'a paralel yapmalısın. Girişteki 0.0 'ı besleyen röle çıkışı 0V değil artı voltaj olmalı. Sensörü beslemişsin fakat çıkışından 5vdc alarak yapmışsın. Bir voltaj girmeden çıkış alman mümkün değil. Sensörün hangi tip, yazarsan daha iyi olur. Ayrıca 5vdc röleyi çektirmez.
Sensör e18-d80nk infrared cisim algılama sensörü http://www.61mcu.com/upload/E18-D80NK-Manual-EN.pdf .hocam ayrıca girişteki röle 5 volt luk röle.senssör çıkışı 5volt verdği için cisim geldiğinde 5 volt çıkış yani lojik 1 ile röle çeker diye düşündüm.
Sensörü inceledim 5VDC beslemeli bir sensör. Fakat NPN tipi çıkış veriyor. Senin yapman gereken. Sensörün artı ucuna 5vdc vereceksin. Eksi ucuna 0V vereceksin Ayrıca bu eksi ucu 24vdc güç kaynağı eksi ucu ile birleştireceksin. Sensör çıkışı 0V veriyor. Bu durumda önündeki rölenin artı ucuna 24vdc vereceksin. Eksi ucuna da sensör çıkışını bağlayacaksın. PLC de sinyal vermek istediğin 0.0 girişine de rölenin açık kontağına bağladığın 24vdc artı ucundan gelen enerjiyi vermiş olursun.
Hocam çizdiğim resimde bağlantıları gösterirseniz daha açık olur.Birde rölede + - olayı yok diye biliyordum ama şimdi tekrar baktım bobinin + ya da- farketmez gibi geldi bana öyle değil mi.Bende anlattığınızı resime dökeyim şimdi doğru anlamışmıyım bakın isterseniz.Bu arada çok teşekkürler.
Sen anladığın kadarını çiz bakalım yanlış var mı yok mu? Rölelerde A1 ve A2 diye sınıflandırılıyor. Fark ediyor mu hiç dikkat etmedim. fakat doğru olan DC için söylüyorum, A1 artı uç A2 eksi uç bağlamak.