s7 200 sayıcı sorunu

geforce18

Üye
Katılım
25 Nis 2008
Mesajlar
133
Puanları
1
Yaş
39
Arkadaşlar yaptığım makinadan çıkan ürünün miktarını saydırmak istiyorum bildiğiniz gibi yukarı sayıcı 32767'ye kadar sayıyor. Yani sınırlı sayıcı bana yetmyor Bunu aşmak için syıcıyı nasıl kullanmalıyım burada..
 
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
merhaba;
sayıcı 32767 geldıgınde sayıcı kontagınla bı sayıcı daha calıstırırsın.
 
cedric arkadaşımın söylediği gibi 1.sayıcının sayma işlemi bittikten sonra 2. sayıcıyı devreye sokabilirsin.
 
sayıcı kullanma "INC" komutu var.girişine verilen her sinyalde değerini 1 arttırıyor.word olarak kullanısan 65532 ye kadar double word olarak kullanırsan 2 milyon küsüre kadar sayma işlemi yaparsın.
 
ınc komutunu kullanırken önüne kenar tetikleme mutlaka koy. ınc_d komutunu seç.
 

Yeni mesajlar

Forum istatistikleri

Konular
129,070
Mesajlar
922,989
Kullanıcılar
451,348
Son üye
omar1233

Yeni konular

Geri
Üst