demonblade
Üye
- Katılım
- 8 Mar 2012
- Mesajlar
- 49
- Puanları
- 1
slm arkadaslar. elimde s7 300 cpu 315-2dp modeli plc ve buna bağlı olarak sm 331 7kf02 analog giriş modülü var ilk giriş PIW288 den veri alabiliyorum. ama ikinci girişe bağladığım sensörlerden veri alamıyorum.. daha doğrusu 2. girişin plc programında hengi sayılarla ifade edildiğni çözemedim.. 300 mü 301 mi nedir bulamadım. ve ayrıca bu modülün sol tarafındaki A B C D harfli kare kutucuklar ne işe yarar ? aynı anda iki analog veri okuyamıyorum. elimde bir de loadcell'i yükseltici kartı ile birlikte kullanıyorum bağladığım anda 32767 veriyo ma ölçü aleti ile ölçtüğümde 2,5 volt gerilim veriyor, loadcell e yüklendiğimde 10 volta doğru gerilim artışını gözlemliyorum ama plcye baktığımda 32767 sayısı öyyyle bana bakıyor.. ne ayar varsa hepsini denedim. voltaj okuyorum. thermocouple bağlıyorum sağlıklı veri okuyorum yükseltici kart bağladığımda plc hiçbi hareket yapmıyor. yardımlarınızı bekliyorum