S7-300 Analog sensör ölçüm hatası

Merhabalar bunu ancak söyle yapabilirisn analog işlemi hangi sayı formatında bittiğini bilmelisin örneğin 27885 de int değeri olarak bitiyor diyelim bunu karşılastırııc kuyllanarak eşit ise şartlı olarak işşlem yapacağı bloğu çağırabilirisn istersen bana özel meilden ulaşabilirsen yardımcı olmaya çalısırım.
 
Mesaj sayısı sıkıntısından özel mesaj atamıyorum sayı int dönüyor ama her ölçümde farklı bir değer aldığım için sabit bir sayı ile karşılaştıramıyorum. move komutunu kullanmadan db deki bir veriyi baska bir verye kaydetme imkanım varmı yaklasık olarak 10 adet veri kaydırılarak kaydetmeyi dusunuyorum bu veriler aynı oldugu zaman jump yaptırıcam ancak 10 adet move programı cok yoracaktır bunun yeride pointer ya da indirekt adresleme gibi bir sey yapabilir miyim?
 
bir önerim olacak eger hala çözüm bulunmadıysa;

ilgili analog ölçüm değerinizi ayrıca bir Data block a kaydedip bu degerleri grafiksel olarak izleyin.Bakalım bir tutarsızlık görebilecek misiniz.Nasıl olsa her 10 işlemden 2 adet hata oldugu göz önüne alınırsa analog ölçüm verisine ait grafik size bir şeyler anlatacaktır.

S7trendvalues adlı program ile izleme yapabilirsiniz.Daha önce bu forumda paylaşılmıştı bulabilirsiniz. ücretsiz bir program.
not:zaten databloka kaydediliyorsa sadece program ile izleme yapın.
tabi databloka kaydetmeden de izleyebilirsiniz.

iyi çalışmalar.
 

Forum istatistikleri

Konular
129,852
Mesajlar
930,756
Kullanıcılar
452,706
Son üye
nurbay aktaş

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst