s7 300 counter için yardım???

çok teşekkür ederim kafisabah. büyük bi ihtimal çözülcek sorun


çok teşekkürler problem halledildi
 
kafisabah arkadaşımızın dediği doğrudur. S7 -300/400 de counter eğer 0'a eşitse çıkış vermez. diğer değerlerde çıkış verebilir. Sayıcı değerine yazdığın değerde set ucundan pals verirsen o değeri counter değerine atar. düşündüğün gibi oraya yazdığın değere eşit oluca çıkış vermez. Kafi sabah arkadaşın dediği gibi karşılaştırma yapabilirsin veya aşağı sayıcı kullanıp "CD" sayıcı değeri verip başta set edersin. sayma palsi geldilçe aşağı doğru sayacaktır. 0'a eşit oluncada çıkışı kesecektir. programdada counter kontağını nc normalde kapalı olarak kullanırsan problem giderilmiş olur.
 
Slm arkadaşlar bana counter lar ı anlatan Türkçe kaynak ya da pdf önerebilir misiniz. .kafam bi türlü basmadi. Temel seviyedeyim.
 