s7 300 cpu ve cp343-1 kullanımı

Katılım
1 Kas 2011
Mesajlar
32
Puanları
1
Arkadaşlar merhaba,

Elimde S7 300 cpu var üzerinde profinet portu mevcut değil.
Eğer CP343-1 profinet modülü (6GK7 343-1EX30-0XE0) alırsam cpu değerlerini doğrudan ethernet ile okuyup program yükleyebilir miyim?

Kısaca cpu üzerinde profinet portu varmış gibi kullanabilir miyim?

Yardımcı olan arkadaşlara şimdiden teşekkürler.
 
Hardware e ekledikten sonra ıp üzerinden bağlanabilir
 
Cevaplar için teşekkürler.

Sistemi kurdum fakat bir sorun var.
Elimdeki modül V2.1 fakat step7 nin donanım kütüphanesinde v2.0 2.2. 2.6. 3.0 olarak sürümler mevcut.
V2.0 ve 2.2 ile test ettim olmadı. 2.1 için gsd dosyası mevcutmuş. Bunu kurdum fakat listedeki ürünler gene değişmedi.

343 için profinet konfigürasyonun anlatıldığı sayfada FB100 fc 11 fc 12 blokların kullanımını anlatmış.
Bunlarıda uygulamaya aldığım halde değişen birşey olmadı. Profinet modülü ve cpu nun ikisi birden run moduna geçmiyor.

Konu hakkında tecrübe edinmiş kişiler varsa kurulum aşamasını paylaşabilirlermi.

Teşekkürler herkese.
 
Merhaba,
CP 343-1 modüle NCM S7 aracı ile son firmware sürümü olan 3.0 ı yükledim.
Hardware alanında donanıma ekleyip kaydettim.
Fakat cpu sf modundan çıkmıyor. CP modülün kendi hata bölümünde Database doğru değil gibi bir hata var. Daha önceden bu tip bir cp modül kurmuş olan varsa yardımcı olabilir mi. Netten yapılandırmayı doğru dürüst anlatan bir döküman bulamadım.
 

Forum istatistikleri

Konular
129,725
Mesajlar
929,288
Kullanıcılar
452,445
Son üye
mutluneset

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst