s7 300 hızlı sayıcı

Katılım
16 Eyl 2010
Mesajlar
27
Puanları
1
Yaş
40
arkadaşlar merhaba.elimde 250 pulse lik bir enkoder var..a fazı ile yukarı doğru b fazı ile aşağı doğru saydırmam lazım.
sfb29 u kullanmayı düşünüyorum ama yukarı aşağı saydırma işini nasıl yapabileceğim kaonusunda yardımcı olabilirseniz sevinirim.
 
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
cpu ipiveya hsc tipi nedir
 
313c 2 dp bunun hızlı sayıcı dirişlerini kullanmak istiyorum
 
j5lc9g.jpg


HW de işaretlediğim yerleri bir kontrol et yukarı-aşağı bu şekilde çalışıyor.


Ayrıca SFB47 çağırman gerekecek.
 
j5lc9g.jpg


HW de işaretlediğim yerleri bir kontrol et yukarı-aşağı bu şekilde çalışıyor.


Ayrıca SFB47 çağırman gerekecek.

Dikkat edecegın noktalar hw konfigrasyonu yukarıdaki gibi sfb47 de adres ve gate leri aktif edebilmektir bunun yanında puls seviyesi 24 v olmalıdır.
 
Merhaba, bu örnekteki sfb 47 deki adres PIW270 mi olacak acaba?
 
arkadaşlar donanım ayarları vede örnek program yazıp resmini koyabilirmisiniz...
 
Call "count" , "hsc"
laddr :=w#16#300
channel :=0
sw_gate :=m10.3
ctrl_do :=
set_do :=
job_req :=
job_ıd :=
job_val :=
sts_gate:=
sts_strt:=
sts_ltch:=
sts_do :=
sts_c_dn:=
sts_c_up:=
countval:=
latchval:=
job_done:=
job_err :=
job_stat:=mw22
nop 0
 
biraz üzerinde calısırsanız cozersiniz.
 