40
arkadaşlar s7 300 ü profibusla et200 s kart taktım. bu kartada 4 bitlik input output kartları baglıyorum ama 0.0-0.3 , 1.0 - 1.3 oluyor 1.0-1.3 yerine 0.4- 0.7 yapmak istiyorum bunu nasıl yaparım.

iyi çalışmalar
 

Ekli dosyalar

  • adsız.JPG
    adsız.JPG
    27.5 KB · Görüntüleme: 56
Moderatör tarafında düzenlendi:
arkadaşlar s7 300 ü profibusla et200 s kart taktım. bu kartada 4 bitlik input output kartları baglıyorum ama 0.0-0.3 , 1.0 - 1.3 oluyor 1.0-1.3 yerine 0.4- 0.7 yapmak istiyorum bunu nasıl yaparım.

iyi çalışmalar

Üstüne çift tıkla adres bölümünden değiştir.
 
üerine cift tıkladınmı aşagıdaki sayfa cıkıyor. ben ordaki 0 yerine 4 ,3 yerinede 7 yazmak istiyorum ama yazılar degişmiyor.

iyi çalışmalar
 

Ekli dosyalar

  • adsız1.JPG
    adsız1.JPG
    15.9 KB · Görüntüleme: 55
seçtiğin modül 4 inputluk modül o yüzden 3 ü 7 oalarak değiştiremezsin.onu yapabilmen için 8DI ile başlayan modül seçmen gerekir
 
seçtiğin modül 4 inputluk modül o yüzden 3 ü 7 oalarak değiştiremezsin.onu yapabilmen için 8DI ile başlayan modül seçmen gerekir

Arkadaş ikinci 4DI eklemek istemiş.Ama herbir modül bir baytlık yer kaplıyor.Dolayısıyla 0.4 ve 0.7 yapamazsın.Üzgünüm.
 
arkadaşlar italyanlar burda yapmışlar ama nasıl yaptıklarını bilmiyorum
 

Ekli dosyalar

  • untitled.JPG
    untitled.JPG
    49.5 KB · Görüntüleme: 47
Arkadaşım order no:6ES7 151-1AA04-0AB0
 
Resimlerden inceleyebilirsin.
 

Ekli dosyalar

  • 1.JPG
    1.JPG
    40.9 KB · Görüntüleme: 51