KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Öncelikli olarak micromaster üzerine profibus modülü takmalısın.
Micromaster'den profibus adresini tanıtmalısın.Ayrıca PLC programından hardware olarak aynı adresi tanıtmalısın.Bunlardan sadece hardware olarak yapsanda olur.
Bundan sonra micromaster üzerinden parametre tanımlamalarını yapmalısın.
PLC programından hız ayarlarını veya istediğin diğer fonksiyonları yaptırabilirsin.
PLC'den ayarlamaları yaparken SFC12 ve SFC13 bloklarını (Profibus read ve profibus write bloklarını) kullanacaksın.
Kullanacağın SFC'ler profibus'dan data okuma ve yazma SFC'leridir.
Bunları kullanırken önce profibus hattının adres numaralarını hex olarak yazacaksın.
Sonra o adresdeki yazacağın veya okuyacağın yolu belirteceksin.İstersen bir ara örnek hazırlayıp göndereyim.