s7 300 kalıcı değişkenler artık kalmıyor

AhmetNuri

Üye
Katılım
19 Nis 2007
Mesajlar
179
Puanları
1
Yaş
40
s7 300 kalıcı değişkenler artık hafızada kalmıyor. Bunun nedeni nedir?
bi tezgaha revizyon yaptık. kalıcı olan değişkenler artık tezgah açılıp kapandığında sıfırlanıyor.
hafıza kartı arızasından başka olasılık var mı? kontrol etmem gereken bir yer varmı?

cevaplar için şimdiden teşekkürler
 
Merhaba arkadaşım,

Hardware de CPU unun özelliklerine girdiğinde RETANTIVE MEMORY başlıklı bir sekme görmen gerekiyor. orada memory nin hangi bölgesinin kalıcı hafıza olarak atayabileceğini ayarlıyorsun.
umarım yardımcı olmuştur.
 
cevaplar için teşekkürler.
RETANTIVE MEMORY de bir sorun olamamalı çünkü daha önceden çalışan sistemdi.
Ancak pili değiştirmeyi denicem. nasıl bir pil gerekiyor? neresinden değişir ve kim satar bu pili.
 
Ahmet Bey;

Sizin o taraflarda Siemens bayisi bilmiyorum. Ancak Gebze'de herhangi bir Siemens PLC Satışı yapan firmalar size yardımcı olabilirler. Pilin nerede olduğu konusuna gelince CPU modeli belirtmemişsiniz ama genelde üzerinde siyah bir kapakçık olur.

Aşağıdaki resmi inceleyiniz.
 

Ekli dosyalar

  • Adsız.jpg
    Adsız.jpg
    61.7 KB · Görüntüleme: 79
fluke kardeş gebzede plc eğitimi veren yer varmı acab eğitim almak istiyorum yardımcı olurmusunuz
 
Kocaeli'ye gelebilirseniz ben veririm.
 
kalıcı bit veya byte kullanmak için illaki mmc olması mı gerekiyor?
 
Değişken tablosundaki Retain kutucuğunda işaret olması gerekir bunu da bir kontrol edin.
 

Forum istatistikleri

Konular
129,844
Mesajlar
930,717
Kullanıcılar
452,697
Son üye
ozgurmaker

Yeni konular

Geri
Üst