s7-300 plc raka takılmadan program yüklenebilirmi?

fractal

Üye
Katılım
16 Mar 2007
Mesajlar
219
Puanları
1
Yaş
40
elimde s7-300 cpu var.raka takılı değil.beslemesini yaptım.sf ledi yanıyor ve bf ledi blink yapıyor.mpı kablom var.ama bir türlü bağlanamadım plc ye.acaba raka takılı olmadığı içinmi?hatta mpı portuna boş bir profibus soketi takıp mpı kablomu onun üstüne taktım yine olmadı.acil yardım lazım..

teşekkürler..
 
racka takılı olmasıyla alakalı değildir.bağlantı ayarlarını kontrol et set pg/pc kısmından doğru bağlantı seçimini yap.
 
sf ledi, cpu içerisinde bulunan hardware conf. da bulunan modüllerden herhangi biri bağlı olmadığında yanar. bf ledi ise haberleşme olmadığında ancak işin rack ile alakası yok, doğru haberleşme ayarını yaptığın zaman bağlanabilirsin.
 
MMC Kartı PLC'ye tak ve içindeki programı sil sonra program atabilirsin.
 
Rack haricinde çalıştırabilirsin. Onunla alakalı bir problem yok. Yazılım ve donanım senktronluğundan %100 emin ol ve tekrar yükleme yapınız.
 