s7-300 profibus haberleşme hata ....

anladığım kadarıyla adresleme de problem yok kablo bağlantılarını tekrar kontrol etmeni tavsiye ederim.
 
Hocam merhaba aynı problemi bende şimdi yaşıyorum s7 300 cpu 317 kullanıyorum.Problemi nasıl çözdün? yardımcı olabilirmisn?

- - - Updated - - -

Hocam merhaba aynı problemi bende şimdi yaşıyorum s7 300 cpu 317 kullanıyorum.Problemi nasıl çözdün? yardımcı olabilirmisn?
 
arkadaşlar merhaba;
s7/200 ile s7/300 profibus ile haberleşmekte ve ara sıra hataya geçmekte. normal çalışmada POWER ve DX MODE ledleri yanarken, hataya geçtiğinde DX MODE ledi sönüp sadece POWER ve CPU FAULT ledleri yanmaktadır. enerji kesilip verildiğinde problem düzeliyor ve sık sık yapmıyor. yaptığında da ne zaman yaptığı belli olmuyor. kablonun hareket etmesi gibi bi durum yok, komple kablo kanalı içinde. bağlantı sıkılıklarına da kablonun durumuna da baktım, bi anormallik göremedim.
konuyla ilgili yardımcı olursanız sevinirim, şimdiden teşekkürler...
 
Selam Arkadaşlar Benim daha önce başıma her şey dogru olduğu halde böyle bir durum geldi...
Sorun çok salaktı :D

IM Modulunun en sonundaki sonlandırma tutucusunu takmamısız o sonlandırmada sonlandırma devre var:D
Taktık çalıştı
 
ob82 bloğunu nasıl ekleyeceğimi tarif edermisiniz? ki projemde OPB82 bloğum mevcut durumda
 
zaten sıkıntım her zaman olmaması, arasıra karşılaşıyorum, kablolarda da bi anormallik görmedim
 
Selam Arkadaşlar Benim daha önce başıma her şey dogru olduğu halde böyle bir durum geldi...
Sorun çok salaktı :D

IM Modulunun en sonundaki sonlandırma tutucusunu takmamısız o sonlandırmada sonlandırma devre var:D
Taktık çalıştı
Teşekkürler, işe yaradı
 