arif kara

Üye
Katılım
1 Ara 2010
Mesajlar
3
Puanları
1
Yaş
31
Arkadaşlar 3 tane s7-300 cpu 313c2 dp plc var bunları profibus hattıyla birbirine nasıl bağlayabilirim lütfen yardım edin acilll..!! :confused:
 
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
Projede önce köle plc yi ekle ve donanıma geldiğinde ray power cpu vs. ekledikten sonra 2dp kısmına tıkla ve slave seç daha sonra aynı projeye efendi cpu yu bağla ve onu donanım kısmından master olarak seç sonra master hattına daha önce ayarladığı köle cpu yu çağırıp as. daha sonra kölede çıkış olan kısım efendide giriş, kölede giriş olan kısım efendide çıkış olacak şekilde konfigure et. Sonra programını kolayca yazıp haberleştirebilirsin. Kolay gelsin.
 
Allah razı olsun
 
Son düzenleme:
Projede önce köle plc yi ekle ve donanıma geldiğinde ray power cpu vs. ekledikten sonra 2dp kısmına tıkla ve slave seç daha sonra aynı projeye efendi cpu yu bağla ve onu donanım kısmından master olarak seç sonra master hattına daha önce ayarladığı köle cpu yu çağırıp as. daha sonra kölede çıkış olan kısım efendide giriş, kölede giriş olan kısım efendide çıkış olacak şekilde konfigure et. Sonra programını kolayca yazıp haberleştirebilirsin. Kolay gelsin.
eyvallah kardeş de bu giriş çıkış ayarını nasıl yapacağım ve programda nasıl kullanacağım
 
Efendi plc nin harware kısmında asılı olan köle plc yi çift tıkladığında açılan pencereden configuration kısmını aç ve local slave kısmına önce input seç adres olarak mesela 0 ver karşılığında master tarafına output seç onada varsayalım adres şolarak 0 verdik. atamayı yapıp pencereyi kapayalım ve aynı yerden yeni kolon açıp bu kez köleye output verelim adres gene 0 seçelim ve master tarafına input seçelim adres olarak 0 verelim ve atamayı yapıp pencereyi kapayalım donanımları download edelim sonra organizasyon blok kısmında hem master hemde slave için aşağıdaki programı yazalım ve
network 1
A I 124.0
= Q 0.0
network 2
A I 0.0
= Q 124.0
herhangi bir plc den sinyal verilince diğer tarafta çıkış aldığımızı gözlemleyiniz. (I0.0 diğer plc girişi Q0.0 ise diğer plc çıkışıdır örneği buna göre yorumlayınız)
 