arkadaşlar programda bircok yerde kullanılan q8.0 biti arızalandığından dolayı q8.1 yapmak istiyorum tek seferde nasıl yapabilirim bütün bitleri tek tek değiştirmek oldukça zahmetli olacak
 
arma yaptır ve replace kısmına değiştireceğin adresiyaz ve replace all u secersn tamamını değiştirir.
 
Birkaç blokta varsa en basit yöntem Simatic Manager'da Options > Rewire ile değiştirmek...
 
Aynı Output farklı networklerde setlenemez. Sürekli olarak false olur.

Benzer bir durum için Rewire kullanılır.
 