Merhaba Arkadaşlar,
S7-300'de bir asenkron motor kontrolü yapıyorum.PID kontrolör algoritmasını SCL dilinde yazdım ve üretilen kontrol sinyali 0-10v arasında sisteme gönderiliyor ve sistemden gelen devir bilgisi 0-4.5V arasında AI modülden okunabiliyor.Fakat veri yazma ve okuma işlemlerini 100ms'lik örnekleme zamanlarında yapmam gerekiyor.Bunu nasıl yapabilirm??Yardımcı olabilirseniz sevinirm.
 
Hardware Manager'da OB35 ayarını 100ms yapın ve PID kontrol algoritmanızı OB35 içinde çağırın.
 