s71200 Encoder

FarukEmin

Üye
Katılım
10 Ağu 2015
Mesajlar
29
Puanları
1
Yaş
29
Basit şekilde encoderimi nasıl bağlayacağımı gösterir misiniz? yazılım ağışağıdaki gibidir
Encoder Rotary encoder
Model: BN5008.MIN24.300P
12.24VDC
poJMQN.png
 
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
i0.0 ve i0.1 e enkoderin a ve b uçlarını bağla hardware ayar sayfasından plc ye tıkla ve ilk kanal hızlı sayıcıyı aktif et aktif ettikten sonra sayıcı hangi modda çalışacak onu seç (frekans yada sayıcı) sonra hardware yükle
id1000 enkoder döndükçe değeri değişecektir.daha sonra yukarıdaki blokla sayıcıyı resetleyebilirsin
 
ameenn arkadaşın dediklerine ek olarak V13 kullanıyosan eğer girişlerde bulunan zaman filtresinide kaldırman gerekir plc nin özellikleri kısmından. Default olarak 0.7 msec galiba tam hatırlamıyorum dostum ama beni bir ara tırmalatmıştı sahada :)
 
mekatronixxx kardeş cevabın sayesinde bende büyük bir sıkıntıdan kurtuldum.çok çok teşekkürler
 

Forum istatistikleri

Konular
129,689
Mesajlar
929,034
Kullanıcılar
452,395
Son üye
gkmeens

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst