s71200 ile pm800 wh (1700) okuma

samstrong

Üye
Katılım
23 Tem 2008
Mesajlar
318
Puanları
1
Konum
CMS JANT SAN.A.Ş Otomasyon Sistemleri Şefi
Merhaba Arkadaşlar;

schneider pm800 enerji analizöründeki 1700 (4 word-64bit-mod10) adresindeki değeri S71200 plc ile (rs485-422 kart) okumak istiyorum. wordleri ters çevirdim fakat olmadı. lreal kullandım gene olmadı.

diğer real (32 bit) değerleri okuyabiliyorum.

bu işlemi yapabilen var mı?

yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederim.
 
işlem tamam.

1. word convert to lreal/1000.0 = lreal1
2. word convert to lreal*10.0 = lreal2
3. word convert to lreal* 100000.0 = lreal3
4. word convert to lreal * 1000000000.0 = lreal4

lreal total = lreal1 + lreal2 + lreal3 + lreal4

lreal (64 bit fload adres p#m0.0)

pm800 wh değeri kwh olarak sonuç verecektir.

iyi çalışmalar.
 