s71200 pid

Katılım
11 Eyl 2009
Mesajlar
454
Puanları
6
Yaş
37
Merhaba dostlar, pompa çıkışında bulunan basınç transmitterı ile 0-16bar basınç okuyorum. Yapmak istediğim sistem kapalı devre iken basıncı sabit tutmak. Bunun için pid compact fonksiyonunu kullanmaya karar verdim, fakat neyi yanlış yaptıysam sistem istediğim değerde kalıyor fakat bu artış ve azalış çok çok yavaş bir hızda gerçekleşiyor.

Bu hızı ayarlayan bir parametremi var acaba benim bilmediğim?
 
Default katsayıları kullandıysanız sistem cevabı çok yavaş olabilir autotune yapıp deneyin, yine olmazsa katsayıları manual olarak girmeyi deneyin. Sampling time da çok önemli.
 

Forum istatistikleri

Konular
129,836
Mesajlar
930,621
Kullanıcılar
452,666
Son üye
balkır1111

Yeni konular

Geri
Üst