Merhaba öncelikle.Ben rtd Sinyal Board kullanıyorum.Merak ettiğim şey neden sinyal board üzerinden analog input veriyoruz da cpu üzerindeki analog inputları kullanmıyoruz.Yardımcı olursanız çok sevinirim teşekkürler
 
CPU üzerindeki analog input 0-10 volt aralığında çalışır.

Ancak RTD modülü 0-10 volta göre çalışmaz .Değişken direnç olduğu için PT100, RTD modül omaj okuyarak sonuca ulaşır.

Umarım açıklayıcı olmuşumdur.
 
sinyal board fiyatını beğenmiyor veya kullanmak istemiyorsanız transmitter kullanın o zaman 1200 AI girişlerini amaca uygun kullanmış oluruz bu arada rtd kartlarında sıcaklık işlemi yaparken scale işlemini donanım kendisi yapar direk sıcaklık değerini alırsınız.
 