s7300 de normal bir fotosel enkoder gibi saydırılabilir mi ?

instanz db'de true yapman yetmez fiziksel baglantı yapman lazım ve böylece sayacak.ben iki eksen cam delme makinası yaptım geçen yılın başında ve problemsiz çalışıyor...DI0.5 HW countenable
 
dostum ekteki resim benım enkoderın blogu, aynısını channel 1 yapıyorum sayması gerekır senın anlattıgına gore saymıyo ama, bu blogunda fızıksel eneble gırısı yokkı
 

Ekli dosyalar

  • res_1.jpg
    97.1 KB · Görüntüleme: 28
ya kabloyu bağladınmı?Eğer dediğin gibiyse DI0.2 boş öylemi bir bak.....
 
Bagladım tabi de belkı ben bıyerde yanlıs yapıyorumdur hacım , sen yaptım dıyosan bıyerde yanlıs yapıyorumdur. ama bu sekılde olursa pulse kacırmam yoksa sıkıntı olur .
 
hacı değil hoca ikincisi DI0.2 boşmu dolumu?
 
Boş hocam yer mi degıstıreyım DI0.2 ile DI0.3 ü ?
 
DI0.3 fotosel,DI0.5 HW gate ok.Eğer HW configurasyonda doğru parametrelendirmeleri yaptıysan çalışacak.Yani işin kablaj yanı bu.Gerisi yazılım kısmı artık nerde olduğunu yazarsın yarın boşlukta yardım ederim.
 
Aynı sıkıntı ile karşılaşanlar için , bugun sistemi denedim arkadaşlar inputu yer değiştirdim ve normal encoder blogunun saydıgını gördüm. Bir eksiye bir artıya sayıyo onun mantıgını anlıyamadım ama blogun çıkışına "abs" komutu ekleyip pozitife çevirdim herhalukarda şimdilik işimi gördü yani.
 
fotoselin input girisi i0.2 deydi onu i0.3 e aldim. 2.enkoder kanalininda yer degistirdim yani
 