s7300 de normal bir fotosel enkoder gibi saydırılabilir mi ?

DI0.3 fotosel,DI0.5 HW gate ok.Eğer HW configurasyonda doğru parametrelendirmeleri yaptıysan çalışacak.Yani işin kablaj yanı bu.Gerisi yazılım kısmı artık nerde olduğunu yazarsın yarın boşlukta yardım ederim.
fotoselin input girisi i0.2 deydi onu i0.3 e aldim. 2.enkoder kanalininda yer degistirdim yani
 
Compact serisi PLC de sensörü I124.0 a bağlayın... Donanım ayarlarından syıcıya girin sürekli saymayı seçin Hardware gate de tik varsa kaldırın Input kısmında Puls/direction seçip SFB47 bloğunda countval kısmında SWgate aktif olduğunda saymaya başlar ve sayılan değeri görürsünüz.
Umarım çözüm olur.
 

Ekli dosyalar

  • hizlisayici.pdf
    225.2 KB · Görüntüleme: 9
Son düzenleme:
Teşekkür ederim Sn.Körfez , sıkıntımı inputun yerini değiştirerek çözdüm.
 