Merhaba, Plc run olmuyor.
Geçmiş hatalara bakınca çıkan liste ekte eklidir.
Konu ile ilgili yardımcı olabilir misiniz ?





















 
I/O Access error - Sistemin I/O mudullerinin en az birine ulaşılamadığını söylüyor, öncelikle modülleri ve aralarındaki haberleşmenin sisteminin sağlıklı çalıştığından emin olun.
Eğer her şeye rağman sorun devam ediyorsa projeye OB82, OB86, OB87, OB121 ve OB122 'yi ekleyerek sistemi çalıştırmayı deneyin. OB leri ekledikten programınız çalışacaktır ancak gerçek sorunu çözmeden bu şekilde devam etmenizi tavsiye etmem, asıl sorunu çözdükten sonra ob blokları kaldırabilirsiniz.
 
OB82, OB86, OB87, OB121 ve OB122 ler sistemde yüklü hocam. Sistemde uzak io lar var, herhangi birinde hata led i de yanmıyor. Bir de Safety hatası veriyor.
 
evet hocam hafıza kartı çıkartıldı. Ondan vermeye başladı sanırım. Hardware kısmını derleyip yüklemedim. Derleyip yükleme yaparsak db değerleri kaybolur mu ?
 
yukarıdaki linkteki konuşmalarıda dikkatlice okuyun.
sadece hardware kısmını yüklersen DB lere bişey olmaz.
 
hocam ben delta plc kullanıyordum şuan ki çalıştığım yer siemens üzerine s7 300 ler var çok hakim değilim step 7 ye. Geçen gün sabah gelip plc ye online olup çalıştırabiliyordum, daha sonra baktım plc stop konumunda. Herhangi bir değişiklik yapılmadı. İO hatası verdiğini gördüm diagnostic üzerinden. hatalara bakılırken Plc üzerindeki hafıza kartı da çıkartılıp geri takıldı. Hem io okuma yazma hataları hem safety hatası gelmeye başladı. Hardware olarak yükleme yaptım stop konumunda devam ediyor.
Bir de Hafıza kartı söküldüğünde plc run oluyordu , takıldığında stop oluyordu.
 
Son düzenleme:
Hocam öncelikle yardımlarınız için teşekkürler,
* Hardware ve software olarak yazılım yüklerken stop konumunda olması önemli mi ?
* MMC kartının üzerine yükleme yaparken programdan mmc yi resetleyip mi yüklememiz gerekli ? Hardware yükleme yaptım ama yeterli hafıza yok diyor software yüklerken.
* Bir de komple yükleme yaptığımız zaman tüm DB değerleri gidecek sanırım. Değerlerin gitmemesi için ne yapmalıyım?


Plc nin şuan ki görüntüsü bu, uzak io ların hiçbirini görmüyor ve safety ..

 