S7300 run olmuyor !!

musa99

Üye
Katılım
4 Mar 2014
Mesajlar
2
Puanları
1
Merhaba, Plc run olmuyor.
Geçmiş hatalara bakınca çıkan liste ekte eklidir.
Konu ile ilgili yardımcı olabilir misiniz ?





















WhatsApp Image 2024-10-18 at 09.04.41.jpeg
WhatsApp Image 2024-10-16 at 16.09.51.jpeg
 
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
I/O Access error - Sistemin I/O mudullerinin en az birine ulaşılamadığını söylüyor, öncelikle modülleri ve aralarındaki haberleşmenin sisteminin sağlıklı çalıştığından emin olun.
Eğer her şeye rağman sorun devam ediyorsa projeye OB82, OB86, OB87, OB121 ve OB122 'yi ekleyerek sistemi çalıştırmayı deneyin. OB leri ekledikten programınız çalışacaktır ancak gerçek sorunu çözmeden bu şekilde devam etmenizi tavsiye etmem, asıl sorunu çözdükten sonra ob blokları kaldırabilirsiniz.
 
OB82, OB86, OB87, OB121 ve OB122 ler sistemde yüklü hocam. Sistemde uzak io lar var, herhangi birinde hata led i de yanmıyor. Bir de Safety hatası veriyor.
 

Forum istatistikleri

Konular
129,563
Mesajlar
927,975
Kullanıcılar
452,186
Son üye
3460

Yeni konular

Geri
Üst