sabit grup

orada tan fi yazmıyor ama q/p mi ne bi şey yazıyor.Bu tangant mıdır.
varkombi-12 nasıl düzeltecek drumu ki?şimdiki rölemden farkı nedir?
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Sayın mustafa bey;
Q/p=bileşka tan fi dir.Yani gördüğünüz değer 3 fazın bileşkesidir.Her fazın cos fi değerlerini ayrı ayrı görmek için sadece aşağı yön tuşuna basın sırayla R fazının S fazının T fazının cos fi değerlerine bakın 3 cos fi değeri birbirine yakın ise yükünüz dengelidir aralarında bariz farklar var ise sisteminiz dengesizdir yada kondansatörleriniz problemlidir.
Kondansatöleriniz sağlam ama cos fi değerleriniz farklı ise örneğin;
R cos fi 1.00
S cos fi 0,98
T cos fi -0,98
gibi ise sisteminizdeki yükler dengesizdir ve her fazın ayrı kompanze edilmesi gerekir.Bu da varkombi-12 rölesi ile mümkündür.Varkombiye kondansatörleri faz-nötr,faz-faz veya trifaze bağlayabilirsiniz herhangi bir sıra gözetmeksizin.Ayrıntılı bilgi için www.kael.com.tr Varkombi-12 kullanım klavuzunu inceleyebilirsiniz.
 
sayın kael semih

Varkombi röleniz iyi çalışıyor, kullandım ve sonuç aldım dengesiz yüklerde. tan fi ile ilgili söylediklerinizi anladım ama şöyle de yapılabilirdi, virgülden sonra üç basamak hassasiyeti, misal 0,998 ya da 0,995 . alışmışız biz cos fi ile bu işi götürmeye

yalnız sizi tebrik ederim, çoğu firmadan önce kapasitif bölgede çalışma olayını rölelerinize uygulamışsınız, çoğu yerde bu kapasitif çalışma özelliği beni kurtardı, röleyi veya kondansatörleri değiştirmeden olay çözüldü.
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…