Herkese mrb sabit kompanzasyon hesabını nasıl yapılır diyelim elimizde 30 amper akım çeken bir dalğıç pompa var gerilimde 400 volt buna göre kç kvar kondasatör baģlanmalı ve hesapla formülü nasıldır
Burda gösterdiğiniz 1.73 deģer ne oluyor?Sayın zeybek'in de dediği gibi sadece akım bilgisi ile bu iş olmaz, fakat kabaca hesap edilirse cosinüsfisi 0,80 kabul edersek 12 kvar civarı bir kondansatör ihtiyacı oluşur.
formülü ise şu şekildedir. cosfi 0,80 ise trigonometride sinfi 0,60 olur.
sinfi reaktif güç formülünde reaktif güç çarpanıdır. I x U x 1,73 x sinfi = kvar olur.
verdiğin değeri yerine koyarsak 30 x 1,73 x 380 x 0,60 = 11,8 kvar 12 kvar kondansatör işini görür.
Teşekkür ederim peki dalğıç gibi etiketi görmesi mümkün olmayan elemanların cos fi deģerini öğrenebilecek bir formül yokmu