Sabit kondansatör grubu trafonun sargılarından doğan endüktif yükü kompanze etmek amacıyla kullanılır.
Durum1'i göz önüne alalım;
Sayaç ölçü grubumuz Alçak gerilim tarafındadır. Yüklerin endüktif yükü sayaç sonrası kompanzasyon sistemi ile dengelenir. Kompanze edilmiş cosfi'si 0,99 olan yük akımı Durum1'deki akım trafolarından geçmekte dolayısıyla Sabit grubun devreye sokulması veya çıkarılması gerek sayaç üzerinde gerek reaktif güç kontrol rölesi üzerindeki cosfi değerinde hiç bir değişikliğe sebebiyet vermeyecektir. Sabit gurubun devreye alınmayışı Trafonun sargılarından doğan endüktif yük ile O.G'de fazla akım çekilmesine neden olur.
Durum 2'yi göz önüne alalım;
Sayaç ölçü grubumuz Ortagerilim tarafındadır. Reaktif güç kontrol rölemizin bilgi aldığı akım trafosu durum1'dedir. Sabit grubun devreye girip çıkması ile röle üzerindeki cosfi değeri yine değişmez. Yalnız bu durumda sabit grup devreye alınmaz ise Trafo sargılarından doğan endüktif yük akımı O.G akım trafosundan geçeceğinden sayaç endüktifreaktif yazacaktır.
Sabit grup ile ilgili anlatılabilinecek herşeyi açıklamaya çalıştım. Ekte Kompanzasyon proje oluşturma ile ilgili resmi gazetede yayınlanan tebliği veriyorum buradada sabit grupla ilgili açıklayıcı bilgi mevcut.
Durum1'i göz önüne alalım;
Sayaç ölçü grubumuz Alçak gerilim tarafındadır. Yüklerin endüktif yükü sayaç sonrası kompanzasyon sistemi ile dengelenir. Kompanze edilmiş cosfi'si 0,99 olan yük akımı Durum1'deki akım trafolarından geçmekte dolayısıyla Sabit grubun devreye sokulması veya çıkarılması gerek sayaç üzerinde gerek reaktif güç kontrol rölesi üzerindeki cosfi değerinde hiç bir değişikliğe sebebiyet vermeyecektir. Sabit gurubun devreye alınmayışı Trafonun sargılarından doğan endüktif yük ile O.G'de fazla akım çekilmesine neden olur.
Durum 2'yi göz önüne alalım;
Sayaç ölçü grubumuz Ortagerilim tarafındadır. Reaktif güç kontrol rölemizin bilgi aldığı akım trafosu durum1'dedir. Sabit grubun devreye girip çıkması ile röle üzerindeki cosfi değeri yine değişmez. Yalnız bu durumda sabit grup devreye alınmaz ise Trafo sargılarından doğan endüktif yük akımı O.G akım trafosundan geçeceğinden sayaç endüktifreaktif yazacaktır.
Sabit grup ile ilgili anlatılabilinecek herşeyi açıklamaya çalıştım. Ekte Kompanzasyon proje oluşturma ile ilgili resmi gazetede yayınlanan tebliği veriyorum buradada sabit grupla ilgili açıklayıcı bilgi mevcut.