Sadece bakir topraklama seritini kullanarak 1000kva lik 100 metre kare(bir kenari 10m olan kare yapiya sahiptir.) trafo merkezini 250m seritle koruma topraklamasini nasil yapariz.
 
- Bina temelinde bakır kullanılmaz,
- Toprağa gömecekseniz,toprağın özgül
direncini ölçmeniz gerekir.
Hesap,özgül direnç değerine göre yapılır.
250 mt. rakamına nasıl karar verdiniz ?Bu
rakama göre maliyet hesapladınızmı ?
 
Toprak ozgul direnci 100 ohm.m buradaki bilgiler universitede hoca tarafindan verilmiştir. Soruyu resim olarak paylastim. 250mt'yi sorudaki bilgiler dahilinde 30mm×3.5mm serit kullandigimi varsayarak buldum.fakat bina cevresi 40m topragin 0.5m altina dosemem gereken serit cok yuksek cikti bunun gorsel olarak çizimini bilmiyorum.
 

Ekli dosyalar

  • 20171019_110744-1.jpg
    20171019_110744-1.jpg
    391 KB · Görüntüleme: 21
- Bina temelinde bakır kullanılmaz,
- Toprağa gömecekseniz,toprağın özgül
direncini ölçmeniz gerekir.
Hesap,özgül direnç değerine göre yapılır.
250 mt. rakamına nasıl karar verdiniz ?Bu
rakama göre maliyet hesapladınızmı ?
Toprak ozgul direnci 100 ohm.m buradaki bilgiler universitede hoca tarafindan verilmiştir. Soruyu resim olarak paylastim. 250mt'yi sorudaki bilgiler dahilinde 30mm×3.5mm serit kullandigimi varsayarak buldum.fakat bina cevresi 40m topragin 0.5m altina dosemem gereken serit cok yuksek cikti bunun gorsel olarak çizimini bilmiyorum.
- Bina temelinde bakır kullanılmaz,
- Toprağa gömecekseniz,toprağın özgül
direncini ölçmeniz gerekir.
Hesap,özgül direnç değerine göre yapılır.
250 mt. rakamına nasıl karar verdiniz ?Bu
rakama göre maliyet hesapladınızmı ?
Üye
Toprak ozgul direnci 100 ohm.m buradaki bilgiler universitede hoca tarafindan verilmiştir. Soruyu resim olarak paylastim. 250mt'yi sorudaki bilgiler dahilinde 30mm×3.5mm serit kullandigimi varsayarak buldum.fakat bina cevresi 40m topragin 0.5m altina dosemem gereken serit cok yuksek cikti bunun gorsel olarak çizimini bilmiyorum.
 
- 30x3,5 ölçüleri,galvaniz şeride ait birimlerdir,
- Gömme derinliği " don mesafesi " gözönüne alınarak tesbit edilir ve asgari 70 cm olarak uygulanır,
-100 ohm.metre için,250 mt. yüksek bir rakam.Bunu,hedef topraklama direnci kaç ohm için hesapladınız ?
 

Ekli dosyalar

  • Screenshot_2017-12-03-18-11-21.png
    Screenshot_2017-12-03-18-11-21.png
    169.5 KB · Görüntüleme: 20
Son düzenleme:
- 30x3,5 ölçüleri,galvaniz şeride ait birim-
lerdir,
- Gömme derinliği " don mesafesi " gözö-
ne alınarak tesbit edilir ve asgari 70 cm
olarak uygulanır,
-100 ohm.metre için,250 mt. yüksek bir ra-
kam.Bunu,hedef topraklama direnci kaç
ohm için hesapladınız ?
Hedeflenen direnc 1 ohm alti ve sizin kullandigoniz formulle benim kullandigim formul ayni değil (sebebi kullandigim formulde toprak icine gomulmus serit için) kullandigim formülü fotoğraf ile gosteriyorum ayrica gömme derinligini 1m aldigimda uzunluk cok buyuk oranda düşmüyor yaklasik 236metre oluyor
 
Seritin cinsini yazmamis galvaniz veya bakir olabilir diye dusundum
 

Ekli dosyalar

  • 15123146348811272275646.jpg
    15123146348811272275646.jpg
    276.3 KB · Görüntüleme: 15
  • 15123147573091806204087.jpg
    15123147573091806204087.jpg
    126.6 KB · Görüntüleme: 15
- 30x3,5 ölçüleri,galvaniz şeride ait birim-
lerdir,
- Gömme derinliği " don mesafesi " gözö-
ne alınarak tesbit edilir ve asgari 70 cm
olarak uygulanır,
-100 ohm.metre için,250 mt. yüksek bir ra-
kam.Bunu,hedef topraklama direnci kaç
ohm için hesapladınız ?
Benim burada sadece merak ettigim seriti nasil doseyecegim. Hocayla gorustugumde serit binanin cevresinin tamamina yapilamaz dedi fakat serit uzunlugu 200-250m arasinda olup bina cevresinin 5--6 kati oluyor merak ettigim nokta burasi.nasil yapilmasi gerektigini cizimle gisterebilir misiniz. Ilginiz için tesekkurler.
 
Son düzenleme:
sketch-1512327302950.png
Benim burada sadece merak ettigim seriti nasil doseyecegim. Hocayla gorustugumde serit binanin cevresinin tamamina yapilamaz dedi fakat serit uzunlugu 200-250m arasinda olup bina cevresinin 5--6 kati oluyor merak ettigim nokta burasi.nasil yapilmasi gerektigini cizimle gisterebilir misiniz. Ilginiz için tesekkurler.

Şerit binanın çevresine döşenmez zaten adındanda anlaşılacağı üzere temele döşenir. Şuan teşefondayım kaba bir çizim yaptım. aşağıdaki görselde siyah çizginin bina temeline yukarıdan bakıldığını göze alın. Gri çizgiler topraklama şeridini oluşturuyor. Şeritler tüm kesişme noktalarından birbirine bağlanır ve belirli noktalardanda temelin demir hasırına bağlanır. 4 köşeden ise daha sonra bakır çubuklar ile toprağa iletilir. Yani biz şimdiye kadar bu şekil yaptık tüm yapılarda.
 
Cevabiniz için tesekkurler peki aklima bir sey takıldı.bu cizdiginiz gibi yaparsak serit ile temel topraklama yapmis olmuyor muyuz ? Topraklama cesitlerinden temel topraklamayi kullanmis olduk, serit topraklama temel topraklama gibi bir cesit degil mi yoksa serit sadece topraklama için gerekli bir iletken mi
 