kaç derecede olması gerekirken bu değerleri gösteriyor yani sapma kaç derece? sensör bozulmuştur ya da kabloda problem olabilir. sensörün üzerinden kabloları sökün 1050-1100ohm civarı direnç ölçmeniz gerekiyor (ortamı 20-25°C düşünürsek). birde egt446 pt1000 elementidir, yazılımda ni1000 olarak seçildiyse düşük sıcaklık gösterir. ya yazılımdan değişiklik yapılacak yada egt346 sensör takılacak. konu ve malzeme ile ilgili yardımcı olabilirim ***@yahoo.com
kaç derecede olması gerekirken bu değerleri gösteriyor yani sapma kaç derece? sensör bozulmuştur ya da kabloda problem olabilir. sensörün üzerinden kabloları sökün 1050-1100ohm civarı direnç ölçmeniz gerekiyor (ortamı 20-25°C düşünürsek). birde egt446 pt1000 elementidir, yazılımda ni1000 olarak seçildiyse düşük sıcaklık gösterir. ya yazılımdan değişiklik yapılacak yada egt346 sensör takılacak. konu ve malzeme ile ilgili yardımcı olabilirim ***@yahoo.com
Öncelikle sensörümüz egt 446 değil 346 olarak düzeltmek istiyorum.Sensörümüz chiller çıkış sıcaklığını ölçmektedir ortalama 9-10 derece ama şu anda -1 ile 3 derece arasında sapmaktadır. Chiller kapatıldığında normal değerleri yakalıyor.
sorun ya kabloda ya sensörde yada plc analog girişinde olabilir.
1. sensörü başka bir sensörle yer değiştirin. problemli sensör hala aynı ise sensör arızalı değişecek.
2. yer değişiminden sonra arızalı gösteren düzeldi, diğer sensör arızalı gösteriyorsa kabloda veya analog girişte problem vardır.kabloyu test edin birde kablonun blendajı pano içinde toprağa bağlımı kontrol edin,değilse bağlayın.sensör kablosu güç kablolarından uzak olmalı. sorun devam ediyorsa analog giriş arızalıdır.
dostum aynı sorunla 2 gün önce ben karşılaştım. kablo tavasından sensöre giden spiral borunun içine rekoru'da aşarak su girmiş. sarı kafanın içi tıka basa su doluydu. kuruladık sorun düzeldi. duyar elemanın olduğu bakır borunun ağzı silikon ile kapalı olduğundan zarar görmüyor. fakat içindeki su direnç etkisi yarattığından -8,-11 gibi gereksiz değerler gösteriyor.