Şimdi hocam tek nötr kullanılacağı için 2 faza aynı anda yüklenme durumunda nötrden 2 kat fazla yani 32 amper akım geçebilecek. Nötr üzerinde de
Sigorta olmadığı için riskli. Bu yüzden sigortaları 10 ampere düşürmeniz gerekli. Fazlara 10ar amper yüklenildiğinde nötrden 20 amper geçer, bu sorun olmaz. Aynı anda yüklenme ihtimali çok çok düşük belki ama doğrusu bu. 10A sigorta yetmez diye düşünmeyin, açma eğrilerinden dolayı 10 amperi geçtiği gibi hemen açmaz. Garajada sayacın yanına da C 10A Sigorta.
Veya elinizdeki kabloyu 2 faz 2 nötr olarak kullanıp, topraklama için ayrı tek damar kablo götürmek. Garaja B 16A Sayaca C 16A. Bence bu daha mantıklı, nötrleri de ayrı ayrı sayaç çıkışlarından alabilirsiniz. Tek nötr zaten yanlış uygulama.
Sayaç yanında KAKR yok mu peki?